Podle které normy se určuje hořlavost materiálu?
Jakub Klíma:
Dozvěděl jsem se od revizního technika,
že hořlavost materiálu se již neposuzuje dle ČSN730823.
Podle jaké normy se pro výběr podložky pod přístroje mám řídit?
Jiří Buben:
Teď si nejsem jist, ale mám takový pocit že by to mohly být ČSN EN 13501-1. A převod mezi stupni hořlavosti a třídou reakce na oheň naleznete v ČSN 73 0810.
Jakub Klíma:
potřebuje RT protokol o určení třídy reakce na oheň,nebo si ji může určit sám?
Jiří Buben:
Sám si třídu reakce na oheň rozhodně určit nemuže.
Jakub Klíma:
mám projekt el.instalace,protokol o určení vnějšich vlivů a ještě si musím nechat dělat protokol na hořlavost,aby mě zrevidoval RT rod.domek.