Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
Petr Kl.:
Nevím z jakého důvodu a momentálně to nemohu zjistit, mi byl zapojen stavební rozvaděč jak je vidět na fotce.
Připravená zemnicí tyč zůstala nevyužita.
Mám to tak nechat nebo zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země? Aktuálně potřebuju připojit čtyřkolíkem míchačku.
Původní otázka: Může být takto zapojen stavební rozvaděč?
Fuk Tomáš:
Vsadil bych botky, že máte na přívodu PEN 6 mm2.
Václav 3:
Citace: Fuk Tomáš 05.10.2010, 01:07
Vsadil bych botky, že máte na přívodu PEN 6 mm2.
Aby jste o ně nepřišel!
Jestli to není náhodou 4qmm!
Celý stavební rozvaděč je fuj. Domo-robo konstrukce, mající mnoho nedostatků - nejen chybějící štítek.
Jirka Š. Svejkovský:
Přizemněte ten PEN, chránič nechte jak je.
Přívod není v pořádku, je to celé bastl, takže s výchozí revízí ani s periodickými 1x za půl roku nepočítejte.
Přívodní kabel by měl jít nejdřív na PEN, odtud teprve na zásuvky a chránič.
Svoje si myslím i o použitých přístrojích. Opět cena zvítězila nad zdravým rozumem. (zle)
tekseb:
Jirka Š. Svejkovský: "Svoje si myslím i o použitých přístrojích. Opět cena zvítězila nad zdravým rozumem"
To se týká i větších výrobců, viz. ER od ESTA Ivančice, chudák Moeller.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana