Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?

(1/3) > >>

Petr Kl.:
Nevím z jakého důvodu a momentálně to nemohu zjistit, mi byl zapojen stavební rozvaděč jak je vidět na fotce.
Připravená zemnicí tyč zůstala nevyužita.
Mám to tak nechat nebo zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země? Aktuálně potřebuju připojit čtyřkolíkem míchačku.




Původní otázka: Může být takto zapojen stavební rozvaděč?

Fuk Tomáš:
Vsadil bych botky, že máte na přívodu PEN 6 mm2.

Václav 3:
Citace: Fuk Tomáš  05.10.2010, 01:07

Vsadil bych botky, že máte na přívodu PEN 6 mm2.


Aby jste o ně nepřišel!
Jestli to není náhodou 4qmm!

Celý stavební rozvaděč je fuj. Domo-robo konstrukce, mající mnoho nedostatků - nejen chybějící štítek.

Jirka Š. Svejkovský:
Přizemněte ten PEN, chránič nechte jak je.

Přívod není v pořádku, je to celé bastl, takže s výchozí revízí ani s periodickými 1x za půl roku nepočítejte.

Přívodní kabel by měl jít nejdřív na PEN, odtud teprve na zásuvky a chránič.

Svoje si myslím i o použitých přístrojích. Opět cena zvítězila nad zdravým rozumem.  (zle)

tekseb:
Jirka Š. Svejkovský: "Svoje si myslím i o použitých přístrojích. Opět cena zvítězila nad zdravým rozumem"

To se týká i větších výrobců, viz. ER od ESTA Ivančice, chudák Moeller.