Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?

<< < (3/4) > >>

Petr Doležal:
Pane Rotrekle, jestli na to narazíte, dejte vědět, moc by mě to zajímalo. Když si uvědomím (tedy pokud je to alikvotní: citlivá elektronika-polovodiče),  že jsou vyvinuty superrychlé pojistky specielně pro polovodiče a že jistič má jakési mechanické vybavování, tak by to mohla být konstruktérská zajímavost.

Pavel Rotrekl.:
Pane Doležale. Bylo to v katalogu firmy Siemens. Když hledám dnes, nemůžu ho na stránkách Siemens najít. Ale mám ho stažený, a pošlu vám ho na email.

Petr Doležal:
Díky, je to jasné. Jedná se jen o nízké nastavení elmg.spouště, takže v běžných instalacích z důvodů zapínacích proudových rázů prakticky nevidět. Odtud ta domněnka, že se to nevyrábí.
Člověk se učí pořád.

Zdeněk Roman:
Jističe charakteristik a A,B,C,D   www.siemens.cz/siemjetstorage/files/1804_02$jistice.pdf

Štefan Beláň:
TO: Doležal
 
Žádné slzy! Také jsem o charakteristic e "A" slyšel nyní poprvé!
Díky pane Roman, katalog jsem si stáhl, je to pro mne novinka. Charakteristika A není uvedená v základní ČSN EN 60 898, ale v DIN VDE 0641 Teil 11.
 
Od Siemense je to už druhé překvapení. První byly 4pólové kombinované jističe s chráničem, tz. "jističochránič e".
 
P. S. Taky se musím stale učit!