Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?

(1/4) > >>

lukas mergl:
jaky je mezi nimi rozdil? moje info je takove ze B vydrzi 6-nasobek In do 7sekund                        C vydrzi 10-nas.   In do 6s                             D vydrzi 20-nas.   In do 5s  a co treba A char.  prosim o doplneni a upresneni...

Jiří Fuksa:
Každý výrobce dodává ke svým výrobkům vypínací charakteristik u (tj. závislost vypínacího proudu na čase),  ve které najdete patřičné údaje.
Obecně nelze na vaší otázku odpovědět.

Jaroslav Hasala:
Obecně lze říci, že chakteristika B je určená pro jištění vedení nebo spotřebičů bez proudového rázu při zapnutí, chakteriska D je určená pro jištění motorů nebo jiných spotřebičů s proudovým rázem.
No a chakteristika C je něco mezi.
Označení B, C, D odpovídá dřívějšímu značení L(V),  U a M.
jistič B vydrží krátkodobě pětinásobek jmenovitého proudu, C desetinásobek, D dvacetinásobek .
 

Jiří Schwarz:
to mergl:
ty násobky jmenovitého proudu, které uvádíte, jsou pro rychlé vypnutí, do 0,4 vteřiny, dle ČSN 33 2000-4-41, pro zařízení držená za provozu v ruce.
Jistič s charakteristik ou A jsem ještě v ruce neměl, nevím, jestli se to vyrábí.

Petr Doležal:
Možná napoví obrázek. Nejmenší proud zkratové spouště je pro B, největší pro D. Jsou tam vloženy jističe 10A. 

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana