Problém to asi není, jen mě zajímalo, jaký proud ta cívka vydrží, když Eon píše - 2A, Václav3 - 6A, já mám stykač na jističi od světel.
Hodnota jističe je dána požadavky rozvodného závodu, nikoliv proudem odebíraným cívkou stykače (ten je vždy výrazně menší) a je ovlivněna požadavkem na ochranu kontaktů v přijímači HDO. Příkon stykačů použitelných v obvodu ovládání sazeb je v řádu desítek Wattů a po přitažení se ještě snižuje, takže se není třeba obávat výpadku jističe v okruhu stykačů, pokud je vše v pořádku. Byť požadavek EONU znám, obvykle uvádím hodnotu 6 A proto, že nejčastěji pracuji v oblasti ČEZu, občas PRE a oba dva tito distributoři požadují jistič B6A