Treba vodič PE spojiť s EPS ?

(1/2) > >>

Jozef-N.:
V elektromerovom rozvádzači na hranici pozemku je privedený kábel 4x16. Vodič PEN je rozdelený a bod rozdelenia je uzemnený - 8 gulatina a zemnič pri rovádzači. Dalej do domu je vedený kábel 5x10 (TN-C-S). Dĺžka kábla je 16 m. V podružnom rozvádzači je PE a N.

V tomto rozvádzači (RP) je namontovaný na hlavnom prívode zvodič prepätia. V rozvádzači je aj EPS-ka z ktorej je vyvedená 8 gulatina FeZn na další zemnič. Na túto ekvipotenciáln u svorku je privedený len výstup zo zvodiča prepätia.

Treba vodič PE spojiť s EPS? Lebo teraz nie je.

Teraz má vlastne zvodič prepätia samostané uzemnenie a vodič PE tiež. Oba zemniče sú vzdušnou čiarou od seba cca 6metrov.

Jan Hájek:
Co o tom říká taková hloupost jako je ten papír s klikyháky co se mu říká projekt?
Spojit a pokud to není v projektu tak autorovi otlouct o hlavu, pokud máte svodič DEHN bude ho to bolet a příště už to neudělá, pokud varistorovou náhražku tak ho to jen polechtá.
Jeden dům, jeden potenciál! - schválně koho parafrázuji?

Kamil Novák:
Citace: Jan Hájek  30.09.2010, 22:57

Jeden dům, jeden potenciál! - schválně koho parafrázuji?


Že by byl z Německa (i když původem Rakušák),  ale NDR to není?  ::)

Vladimír Přibyl:
Bez jakychkoliv pochyb spojit.

Jozef-N.:
Citace: Jan Hájek  30.09.2010, 22:57

Co o tom říká taková hloupost jako je ten papír s klikyháky co se mu říká projekt?




Projekt sa tyka len pripojky.Tam je zakreslený len kábel 5x10 a šípka do domu.Podružný rozvádzač sa tam už nerozoberá.Inš talácia je povodná.Prípoj ka je nová.
Ďakujem za odpoved.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana