Jaké IP je potřeba u prodlužovacích šnůr na staveništích?

(1/1)

tatahub:
Nemohu nalézt v které normě je toto určeno. Prosím o pomoc.
 

Jiří Schwarz:
V ČSN EN 60439-4 je požadavek, aby zásuvka na staveništním rozvaděči měla krytí IP44.
Z toho bych usoudil, že by zásuvka na konci prodlužovacího kabelu měla mít minimálně stejné krytí nebo vyšší.
Ale je to jen moje úvaha

Vladimír Přibyl:
Urcite nejmin IP44

Michal Slabý:
Zkuste ČSN 34 0350 ed.2, nebo ČSN 33 2000-7-704 ed.2, nejsem si jistý, ale mohlo by tam něco být.

Navigace