Proč není žádné napětí mezi středním a ochranným vodičem?

(1/1)

FI:
Proč není napětí na nuláku, když jim vlastně od zdroje proud teče (vrací),
pokud sepnu zásuvku,
tak jim teče a proč neteče v jiné zásuvce na samém okruhu v bytě?

FI:
Mě je jasný ,abych to líp formuloval, že u zdroje má být součet roven nule,ale proč je tomu tak když,
má  připojenou zásuvku v bytě a na druhé straně není napětí ,stejně tak jako mi neí jasné ve starých instalacíh proč není napětí na připojení lampiče při doteku na kostru(PE a N spojeno)

Štefan Beláň:
Citace: FI  25.09.2010, 20:22

Proč není napětí na nuláku, když jim vlastně od zdroje proud teče (vrací),
pokud sepnu zásuvku,
tak jim teče a proč neteče v jiné zásuvce na samém okruhu v bytě?


TO: F1

To jste se měl naučit již v základní škole.   :)


PS: Vodiče PEN, PE i N jsou spojeny s uzemněným středem transformátoru (zemí) a proto nemají proti sobě žádné napětí,  pokud se nepočítá s různými úbytky napětí vzniklé odporem na vodičích.

FI:
 8)Děkuju pane B. už je mi to jasné potenciály se srovnají u trafačky takže by se němělo nic stát .

Jiří Schwarz:
Zpravidla od "trafačky" vede síť TN-C, kde je společný vodič PEN, spojující jak funkci ochrannou, tak funkci středního pracovního vodiče.
Od jistého místa, které označujeme jako bod rozdělení, vede samostatně střední pracovní vodič N (modrý) a samostatný ochranný vodič PE (zelená/žlutá).
Pokud není nikde žádná závada, může být mezi vodiči N a PE minimální napětí, které je závislé na odporu vodičů od bodu rozdělení a na procházejícím proudu.

Když si to namalujete, je z toho jasné, že jde o aplikaci jednoho ze základních elektrotechnic kých vztahů - Ohmova zákona.

Navigace

[0] Index zpráv