Obecně lze říci, že pokud jsou použity vodiče Cu 2,5, pravděpodobně to bude vyhovovat i pro jištění 16A. Ovšem jak bylo už řečeno, dimenze jištění závisí na více věcech, nejen na průřezu vodičů, nutno posoudit na místě, zejména s ohledem na "impedanci smyčky". Dá se ovšem také říci, že na 98% to bude vyhovující.
Jištění 10A bylo zřejmě použito z toho prozaického důvodu, že to v té době bylo dostatečné, nepředpokládal o se použití silnějších spotřebičů.
Je také otázkou, jestli v koupelně skutečně potřebujete přímotop o výkonu 2,5 kW, zdá se mi to příliš. Přímotop by také měl být určen do prostředí koupelny, prostudujte návod k obsluze nebo provozní podmínky. U "obyčejných" přímotopů se obvykle předpokládá použítí v normálním, suchém prostředí, nejsou tedy vhodné do koupelen.
|