Co je nadřazenější, ČSN nebo EN?

<< < (4/4)

František Šohajda:
Jediná výjimka byla u TNI 33 2140, tu odsouhlasovali všichni ,kteří odsouhlasují ČSN....
(požárníci a podobné instituce, což u běžných TNI u nás vydávaných neexistuje! ;))
Tato zdravotnická TNI 33 2140 platí pro projektování ve zdravotnictví dodnes, protože jsme jako členové CENELEC nemohli 10 let vydat XXXXX-7-710... o:-) Která byla? v řízení ..... (norm)

Jinak ČSN 33 2000-7-710 je už hotová a odevzdaná pro konečnou kontrolu...má vyjít začátkem roku 2013.. o:-)

Kamil Novák:
Citace: František Šohajda  18.10.2012, 17:19

Jediná výjimka byla u TNI 33 2140, tu odsouhlasovali všichni ,kteří odsouhlasují ČSN....
(požárníci a podobné instituce, což u běžných TNI u nás vydávaných neexistuje! ;))
Tato zdravotnická TNI 33 2140 platí pro projektování ve zdravotnictví dodnes, protože jsme jako členové CENELEC nemohli 10 let vydat XXXXX-7-710... o:-) Která byla? v řízení ..... (norm)


Dovolím si lehce nesouhlasit.
Kdo všechno se k této TNI vyjadřoval, natož kdo ji odsouhlasoval nevím, ale opakovaně připomíním, že celý název je :
"TNI 33 2140 Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely - Komentář k ČSN 33 2140"
Ohledně její platnosti je tam pouze uvedeno, že platí 3 roky. O nějaké vazbě na projektování jsem se tam nic nedočetl.
S důvody, proč tento komentář (výklad, návod...) spatřil světlo světa souhlasím.


Citace: František Šohajda  18.10.2012, 17:19

Jinak ČSN 33 2000-7-710 je už hotová a odevzdaná pro konečnou kontrolu...má vyjít začátkem roku 2013.. o:-)
Potvrzuji, že tento termín byl zmiňován i na dnešním školení "Elektrotechnik a ve zdravotnictví 2012" v Brně. Na druhou stranu si ale jistě vzpomenete, kolikrát už za posledních cca 10 let se to tvrdilo.  (zle)
Dokud ji nebudu mít v ruce (na monitoru),  neuvěřím.  ;D

František Šohajda:
Citace

TNI 33 2140 Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely - Komentář k ČSN 33 2140"
Ohledně její platnosti je tam pouze uvedeno, že platí 3 roky. O nějaké vazbě na projektování jsem se tam nic nedočetl.
S důvody, proč tento komentář (výklad, návod...) spatřil světlo světa souhlasím.


Český normalizační úřad ji nemohl jinak nazvat než TNI protože ČSN se nesměla vydat po 10 let (kdy se šetřila v CENELECu) !!   Tam je ta rozporná podnímka !!

Miroslav Zuna:
V zubní ordinaci je stávající zásuvkový obvod z r. cca 1960 ,část vodiči AY 2,5 L- černá a PEN-světle šedá ,  část můskový kabel pod omítkou L-černá a PEN -zelená . Z tohoto obvodu se přes proudový chránič napojilo zubařské křeslo. To křeslo má v sobě zabudováno oddělovací trafo . Tedy bylo správné v r.2005 se na stávající PEN o průřezu pouhých 2,5 Al připojit další odbočku s novým zařízením ? Přitom zde zmíněná norma pro zdravotnické prostory z. r.1986 již zakazuje vodič PEN v těchto prostorech a už ČSN 34 1010 v poslední verzi již požadovala PEN min.průřezu 10mm2.