Neoznačená zásuvka na rozvaděči stroje, která je pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači
(1/1)
Tým Elektrika:
Neoznačená zásuvka na rozvaděči stroje, která je pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači
Zásuvky, které jsou pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači stroje, s vodiči procházejícími plechovou přepážkou s ostrými hranami a otřepy. Jde o častý jev, s kterým se revizní technici při kontrolách setkávají. Tak tomu bylo i v následujícím případě, kdy zařízení z několika důvodů neodpovídalo ČSN EN 60204-1.
Zdroj: zde...
Co vás napadá v souvislosti s touto informací?
Neoznačená zásuvka na rozvaděči stroje, která je pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači
Rozmahel Vladimír:
Doporučil bych ve zdrojovém článku opravit překlepy u čísel článků normy, které vytýkají závady. 15.1 a 13.5.1.
...Neshody s požadavky zákonů, technických předpisů a norem:
Zásuvky pro přídavná zařízení nemají vyšší napětí než 250V~/16A, jsou připojeny k ochrannému obvodu a samostatně jištěny. Nejsou-li vypínány hlavním vypínačem, je nato upozorněno. Neodpovídá ČSN EN 60204-1 čl. 16.1.
Elektroinstala ční kanály a armatury nemají ostré hrany, otřepy nebo drsné povrchy, mají krytí min. IP33. Neodpovídá ČSN EN 60204-1 čl. 14.5.1......
Jaroslav Borovec:
Citace: Rozmahel Vladimír 21.09.2010, 09:14
Doporučil bych ve zdrojovém článku opravit překlepy u čísel článků normy, které vytýkají závady.
Díky za upozornění. Srovnáme to se zadáním.
Citace: cronin 21.09.2010, 10:03
Je nutne diskusne forum spamovat tymito vecami?
Redakce vytváří dvanáct roků prostředí proto, aby se dalo komunikovat.
Je na autorech jaká propojení, vazby a financování volí.
Jako návštěvník můžete fóra využívat v souladu s návodem diskusí.
Každý rozumný člověk intuitivně vycítí, že tvůrce není uživatel a má právo si vyhrazovat změny. Ostatně je to v návodu uvedeno. Pokud se přes to cítí dotčen na svých právech, může se obrátit se stížností standardní cestou a neopruzovat v diskusích.