Co znamená označení Ex e II T3?
(1/1)
Jindřich Kinkal:
V naší laboratoři používáme k pohonu míchadla reaktoru motor se štítkem, na němž je označení "Ex e II T3". Zajímalo by mě, co toto označení znamená. Mohl byste mi prosím poradit, jaká norma definuje význam zkratek pro přístroje používané v prostředí s nebezpečím výbuchu? Příp. kde jinde bych mohl tyto informace najít? (Pracujeme s 1,3-butadienem, což je za normálních podmínek plyn s mezemi výbušnosti od 1 do 10 % obj.) (poklona) .
Jindřich Kinkal
Marián Nomilner:
Ide o označenie nevýbušného el. zariadenia. Všeobecné požiadavky na nevýbušné zariadenia sú uvedené v konštrukčnej norme STN (ČSN) EN 50 014.Konkrétne označenie znamená:Ide o nevýbušné el. zariadenie v tzv. zaistenom vyhotovení podľa EN 50 019 (skratka -e-), pre nebanské priestory, t. j. bez výskytu metánu (skupina II), s maximálnou povrchovou teplotou 200 oC (teplotná trieda T3).
Marián Nomilner:
Pre úplnosť dodávam, že znak Ex znamená, že ide o staršie označenie nevýbušnosti el. zariadenia podľa už neplatnej ČSN 33 0370 (v súčasnosti EEx). Uvedená chrakteristika je však platná.
Jan Němec:
Pro Vaši informaci, krytí toho motoru odpovídá Vámi užívané látce dle ČSN EN 60 079-10 z roku 1997 příloha NA1.