Je možno ke spojování vodičů v pevné instalaci používat pájené spoje?
(1/1)
tatahub:
Pokud ne,
znáte č.článků, které toto přímo zakazují?
Miroslav Minařík:
Citace: tatahub 12.09.2010, 21:32
Pokud ne ,znáte č.článků,které toto přímo zakazují, (poklona) za Vaše odpovědi
Čísla čeho? Na to neexistuje zákon, aby to zakázal. A norma je doporučení.
Jiří Schwarz:
1) poněkud nepraktické řešení - když tvořím pevné rozvody v domě, dá se předpokládat, že budu mít vypnuté napájení (pokud tam již bude přivedeno). O co jednodušší je použít svorky, např. WAGO
2) rozebíratelnos t spoje - omezená
3) podle statistiky je pájený spoj relativně dost "poruchový" proti šroubovému, lisovanému,... Ono je to tím, že cím se při opakovaném zahřátí stává křehkým,...
4) pokud jde o slaněné vodiče a zpevňování konců cínováním, to se dá dohledat v normách jako nedovolené řešení, mj. proto, že cín má podobně negativní vlastnosti jako hliník (malá pružnost, spoje se uvolňují,...)
-----------------
Kdyby vyhořel objekt a zjistilo se, že to bylo z důvodu špatného spoje na vodičích pevné instalace, třeba by někdo u soudu chtěl vidět, že výrobce komponentů dovoluje takový způsob montáže a spojování vodičů, jako bylo použito...
Je hodně kutilů, co si myslí, že výrobci jsou "blbci", když investují do vývoje tolik peněz, a ono se to dá udělat jinak, "levněji"...
Dokud se nic nestane, může to tak vypadat...
tatahub:
Měl jsem na mysli čísla článků norem,nikoli ustanovení vyšší právní síly,osobně jsem zákaz v normách nenašel (mimo normy řešící stroje)
Petr Mužík:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4880.msg31761.html#msg31761