zdeněk150:
V jaké vzdálenosti od sprchového koutu může v koupelně umístěn ventilátor, popř. v jaké výšce?
Potřebuji připravit trubku pro ventilátor, ptal jsem se několika elektrikářů a každý mi řekl něco jiného.
Ventilátor bude plastový, v krytí IP44.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: zdeněk150  08.09.2010, 07:45

Potřebuji připravit trubku pro ventilátor, ptal jsem se několika elektrikářů a každý mi řekl něco jiného.

No a teď jste se zeptal velmi mnoha elektrikářů. Očekáváte, že se shodnou?

Pokud není ventilátor určen do zóny 1 nebo 2 (IPX4),  tak nejméně 60cm od hrany sprchového koutu ve vodorovném směru nebo 225 cm nad podlahou ve svislém směru (asi nepřichází do úvahy).

Koupelnový ventilátor v krytí může být v zóně 1 (nad srchovou vanou) i 2 (vedle vany 60 cm),  ale musí to být výslovně uvedeno v návodu k instalaci.

Štefan Beláň:
Ano, podle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, čl. 701.55, musí výrobce v pokynech pro montáž uvést informaci, že zařízení je určeno pro montáž do koupelny do zóny 1. (norm)
Osobně bych ale při revizi, proti ventilátoru ve třídě II.,  v krytí IP44 a s doplňujíc ochranou chráničem 30mA, nic nenamítal. :)

PS: Nedávno jsem v práci řešili spor. Montéři mi tvrdili, že nový bojler Tatramat, nemá vnější uzemňovací (ochranný) šroub. Málem jsem jsem se vsadil, že tam šroub určitě je, protože tam musí být, pro případné ochranné pospojovaní (uzemnění)
Jaké bylo moje překvapení, když opravdu vnější připojovací šroub na bojleru nebyl. :o
Do prostoru pod kryt bojleru je možné zavést pouze přívodní kabel. Další otvor, pro případný vodič pospojování, kryt připojovacích svorek nemá.

A teď to hlavní - v návodu od výrobce bylo uvedeno: ...najděte si vhodné místo pro upevnění...atd . O možnosti použití bojleru do koupelny do zóny 1, ale ani o použití do koupeny do jiných zón, se výrobce Tartamat naprosto nevyjadřuje a pochopitelně v tomto případě nemusí mít ani vnější připojovací místo na ochranné pospojování (uzemnění).
A že se tyto bojlery především z 95% především instalují do koupelen, to každý ví.
A proto by mne docela zajímal názor "vykutáleného" výrobce Tatramat.  ::)

František Šohajda:
Citace

Jaké bylo moje překvapení, když opravdu vnější připojovací šroub na bojleru nebyl. Šok
Do prostoru pod kryt bojleru je možné zavést pouze přívodní kabel. Další otvor, pro případný vodič pospojování, kryt připojovacích svorek nemá.


Mohu toto potvrdit...Boi ler jsem instaloval doma v RD před dvěma měsíci...také jsem na to  (eek)
Jenže jsem nedával boiler do kopelny ale do sklepa kde je prostředí obyč..

Fuk Tomáš:
Citace: Štefan Beláň  08.09.2010, 14:23

A proto by mne docela zajímal názor "vykutáleného" výrobce Tatramat.  ::)

Já věděl, proč jsem dceři koupil Dražice. Mosazný šroub na patce nechybí.