Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
Petr Starosta:
Při zateplení domu polyesternem se mi zkrátí vzdálenost hromosvodu od fasády ( cca na 2cm ), odporuje to nějakým normám, nebo je vše v pořádku? Jaká musí být vzdálenost mezi fasádou domu a hromosvodem?
Tomáš Gardoň:
V STN EN 62305-3 v časti E.5.1.1 je napísané, že by to malo byť 0,1m (ak teda uvažujem, že farba resp. polystyrén je horľavý materiál).
Pavel Horský:
Vše najdete zde: http://www.kniska.eu/kniska
Jaroslav Ratiborský:
V ČSN EN62305-3 čl.E5.1.1 najdete minimální vzdálenost 10 cm mezi vodiči LPS a hořlavým materiálem,tak jak odpovídá pan Tomáš Gardoň .
Není nutno prohlížet materiály na adrese http://www.kniska.eu/kniska .
Hledání je tam příliš složité.
V ČSN EN62305-3 čl.E5.1.1 je to jasně srozumitelné.
Jan Hájek:
Citace: Jaroslav Ratiborský 07.09.2010, 07:13
V ČSN EN62305-3 čl.E5.1.1 je to jasně srozumitelné.
No zas tak srozumitelné to není, pokud to umožňuje tento výklad.
Vzdálenost 10 cm od hořlavé krytiny či stěny je jako prioritní v případě, že tento vodič se nachází mimo ochranný prostor a slouží jako jímač. Mohlo by tedy dojít k rozstříknutí kovu po přepálení vodiče bleskem v místě vniknutí.
Pokud je to v případě svodu, jako relevantní se bere údaj o ohřevu drátu z Tabulky D.3 – Oteplení vodičů s různým průřezem v závislosti na W/R z ČSN EN 62305-1.
Takže vzhledem k možnému ohřevu materiálu jako kritický materiál, který by měl být dále třeba od polystyrenu vychází v podstatě pouze nerezová ocel v průřezu menším než 100 mm2.
Jiný nepříjemný efekt a to jiskření na přechodech svorek, lze eliminovat použitím jednoho kusu drátu přes tato kritická místa.
Výtah z obou norem je v rámci KníŠky 2.0, kapitola 10 - Skryté svody, tak jak uvedl kolega Horský.