Je někde specifikován požadavek na kontrolu izolačních stavů sdělovací kabelů?

(1/1)

Aleš Dobrovolný:
Nemohu najít normu, nebo článek normy, kde by byl požadavek na pravidelnou (periodickou) kontrolu izolačního stavu sdělovacích kabelů mn (typické signály 4-20mA/24VDC, termočlánek, Pt100).  

ČSN 332000-6 (a celá ČSN 332000) se týká nn, ČSN 331500 se na to pasuje také těžko (neodpovídá už druhý odstavec preambule).

Jirka Š. Svejkovský:
ČSN 33 2000-6 čl. 61.3.4. Pozor na těch 250V při měření, nemusí to dobře snášet převodník.

Pozn.: SELV/PELV není nn

Aleš Dobrovolný:
Ano, vím o tomto článku a tabulce, ale kapitola 61 ČSN 332000-6 se týká Výchozí revize. Mě se jedná o nějaký podobný požadavek při periodických revizích (nebo i jinak nazvaných  kontrolách).
Navíc ne všechny obvody mn jsou nutně SELV a PELV, kde bych to ještě z hlediska bezpečnosti chápal).

Jiří Schwarz:
Možná by to chtělo jít "jiným směrem",  zkusit se podívat jestli to nějak nevyplývá z požadavků výrobce zařízení, které na kabelech připojeno, provozováno.
A pak je možné to ošetřit "Podnikovou normou".
U ČD např. existují interní předpisy pro různá zařízení, které popisují co a jak se má na konkrétních zařízeních měřit a kontrolovat. Především a zabezpečovacíc h zařízení je kontrola izolačních stavů důležitou pravidelnou činností.