Musí být před chráničem v podružném rozvaděči ještě 3f jistič?

(1/1)

tomáš buřival:
V hlavním rozvaděči RD je jistič  3x25B z tohoto jističe je vyveden kabel 5x6, délky 10m, na jehož konci je podružný rozvaděč. V podružném rozvaděči je kabel přiveden na 3f chránič  40A/0,03 a za chráničem jsou jističe různých okruhů.

Otázka zní:

Musí být před chráničem v podružném rozvaděči ještě 3f jistič, nebo vyhovuje stávající zapojení, kde FI plní zároveň funkci hlavního vypínače rozvaděče?
 

Petr Doležal:
Vyhovuje stávající zapojení, kde FI plní zároveň funkci hlavního vypínače rozvaděče.

IM:
Šťoural by vám mohl odpovědět, že záleží na tom jaký má váš podružný rozvaděč jmenovitý proud.

Oliver Mička:
Vyhovuje tak ako to je, lebo kontakty chrániča máte 40A a máte ich chránené 25A ističom.