Bude to argument pro zastánce fotovoltaik výroben?
Miroslav Macek:
Citace: dolacko 06.09.2010, 18:17
Bolo by možné poskytnúť vaše merané dáta, potvrdzujúce vaše tvrdenie o vysokej úrovni emitovaných prúdov harm. zložiek u väčšiny FV zdrojov? Na oplátku vám môžem poskytnúť nejaké moje dáta. Používam niekoľko typov sieťových analyzátorov od viacerých výrobcov, možno máte jeden z nich. Čím ste to meral?
Mám k dispozici data měřená přístrojem PowerLogic od Schneidera.
Myslím, že je zbytečné, abych vám je posílal, máte určitě dost vlastních údajů jak jste uvedl. A pakliže vyhovují, pak je vše v nejlepším pořádku.
dolacko:
Citace: Miroslav Macek 07.09.2010, 00:11
Mám k dispozici data měřená přístrojem PowerLogic od Schneidera.
Myslím, že je zbytečné, abych vám je posílal, máte určitě dost vlastních údajů jak jste uvedl. A pakliže vyhovují, pak je vše v nejlepším pořádku.
PowerLogic od Schneidera nie je žiadný prístroj, ako píšete, ale je to technológia, resp. systém pre meranie a management energií vo firmách. Tento systém podporuje viac typov panelových meradiel, od jednoduchých meradiel až po presné meradla so zabudovanou funkciou PQ analyzátora, ako je napr. typ ION7650. Čisto náhodou okrem iného osobne prevádzkujem aj systém "PowerLogic ION Enterprise" od Schneidera s analyzátormi ION 7650, takže ich veľmi dobré poznám a viem čo dokážu. Štandardne tieto prístroje napr. nevyhodnocujú harmonické zložky výkonov, ktoré sú nevyhnutné pre určenie smeru toku harm. zložiek prúdov. Z tohto systému je pomerne jednoduche exportovať dáta do formátu XLS, tak nevidím problém nejaké vzorové dáta vyexportovať. Pokiaľ viem, systém podporuje iba stacionárne (panelové) meradla, nie prenosné analyzátory. Ak máte teda dáta z FV zdroja, je tam meradlo trvale nainštalované?
Je teda otázne, akými dátami, z akého prístroja disponujete, či sú vôbec použiteľné na posúdenie spätných vplyvov FV zdrojov, a či vôbec nejakými dátami disponujete?
Pokiaľ nemáte záujem o tejto problematike odborne diskutovať, môžme túto temu ukončiť. Nezavádzajte však potom odbornú verejnosť rôznymi dezinformaciam i.
Miroslav Macek:
Citace: dolacko 07.09.2010, 17:23
PowerLogic od Schneidera nie je žiadný prístroj, ako píšete, ale je to technológia, resp. systém pre meranie a management energií vo firmách. Tento systém podporuje viac typov panelových meradiel, od jednoduchých meradiel až po presné meradla so zabudovanou funkciou PQ analyzátora, ako je napr. typ ION7650. Čisto náhodou okrem iného osobne prevádzkujem aj systém "PowerLogic ION Enterprise" od Schneidera s analyzátormi ION 7650, takže ich veľmi dobré poznám a viem čo dokážu. Štandardne tieto prístroje napr. nevyhodnocujú harmonické zložky výkonov, ktoré sú nevyhnutné pre určenie smeru toku harm. zložiek prúdov. Z tohto systému je pomerne jednoduche exportovať dáta do formátu XLS, tak nevidím problém nejaké vzorové dáta vyexportovať. Pokiaľ viem, systém podporuje iba stacionárne (panelové) meradla, nie prenosné analyzátory. Ak máte teda dáta z FV zdroja, je tam meradlo trvale nainštalované?
Je teda otázne, akými dátami, z akého prístroja disponujete, či sú vôbec použiteľné na posúdenie spätných vplyvov FV zdrojov, a či vôbec nejakými dátami disponujete?
Pokiaľ nemáte záujem o tejto problematike odborne diskutovať, môžme túto temu ukončiť. Nezavádzajte však potom odbornú verejnosť rôznymi dezinformaciam i.
Pokud jste takový fanoušek, že měříte i harmonické složky výkonů, tak si je klidně měřte.
Já je k ničemu nepotřebuji, k tomu, abych zjistil, že konkrétní FVE nevyhovuje (na obsah harmonických) mi stačí zpravidla data od emitovaných proudů.
Fuk Tomáš:
Citace: Miroslav Macek 07.09.2010, 18:37
Já je k ničemu nepotřebuji, k tomu, abych zjistil, že konkrétní FVE nevyhovuje (na obsah harmonických) mi stačí zpravidla data od emitovaných proudů.
A směr (původce) emitovaných proudů vyšších harmonických určujete jak?
Miroslav Macek:
Citace: Fuk Tomáš 07.09.2010, 18:54
A směr (původce) emitovaných proudů vyšších harmonických určujete jak?
To bych zde nerad prozrazoval. Řekněme, že to určovat nepotřebuji.