Jak už jsem psal, nejedná se mi o ty měřící pulty nahoře. To je výrobek se vší dokumentací. S tím není problém.
Potíže mám s těmi stoly pod tím...
A v čem je ta potíž nebo problém?Ve školách, laboratořích, ale i v mnohých firmách jsou stovky montážních a zkušebních stolů.
Jsou jak pevně připojené, tak přes zásuvku. Pokud jsou připojeny přes zásuvku, tak jsou to v kategorií spotřebičů.
Při revizi máme zjistit, zdá je předmět našeho zkoumání bezpečný.
Pokud je Návod na obsluhu a údržbu a další dokumentace od výrobce tak je revize snazší.
Pokud není, tak zde na elektrice je mnoho článku jak postupovat.
Je to otázka "politická", jak nastavíme ve firmě ( a to i vlastní u RT) "ISO".
Na příklad můžeme nastavit, že pokud spotřebič nemá označení CE a dokumentaci, tak se nesmí používat.
Anebo, pokud není známý výrobce a není jasné podle jaké normy to vyrobil a nemá označení CE, tak spotřebič nereviduji a navrhnu na vyřazení.
Obojí je sice správné, ale v praxi nerealizovatel
né.
RT dovede na základě měření tvrdit, že spotřebič je bezpečný a zapíše tento fakt do své zprávy. Může také provozovateli doporučit vypracování základní dokumentace ( jednoduché schéma zapojení) a hlavně vypracování MPBP, kde bude zdůrazněno používání zásuvek přes RCD a zásuvek mimo RCD. Je to přece jen ve školní laboratoří, kde by měl být MPBP pro laboratoř zpracovaný.
U těchto kovových stolů jsem někdy viděl vnější svorky PE. Pak doporučení při více stolech blízko sebe k pospojování. Uvedené stoly ale mají k Diametralu hodně daleko.....