Co se děje v síti vn ?
Jiří Kubík:
Rád bych znal váš názor na tuto záležitost.
V dosti rozlehlém průmyslovém areálu (propojení kabely vn cca do 500m) je rozvod 6 kV, provozován jako izolovaná soustatava IT (?) - ze sekundár. vinutí trafa zapojeného do trojúhelníku (D).
Bez jakékoliv kompenzace tlumivkou a pod.
Veškerá kabelová propojení byla původně prováděna třížilovými kabely se společným, uzeměným opláštěním, ve kterém se veškeré účinky de facto ruší.
Nyní se při různých rekonstrukcích a u nových připojení začaly používat jednožilové oddělené kabely,
vlastně koaxiály, jejichž "stínění" je spojeno a uzeměno.
Podle mne se tím porušuje izolovanost celé soustavy i s jejími výhodami, protože se tím vlasně vytváří v zemi něco jako střední vodič přes kapacitu mezi jednotlivými fázemi a pláštěm.
Je moje teorie správná, nebo ne ?
IM:
Citace: Jiří Kubík 19.08.2010, 09:51
Veškerá kabelová propojení byla původně prováděna třížilovými kabely se společným, uzeměným opláštěním, ve kterém se veškeré účinky de facto ruší.
Jak se mohou kapacity jednotlivých fází proti zemi rušit?
Jiří Kubík:
Já se domnívám, že kapacitu u třížilového kabelu tvoří pouze plášť a hmota všech tří žil.
Elektromagneti cké a elektrostatick é účinky se ( pokud jsou proudy v rovnováze) uvnitř kabelu ruší.
(Viz. princip chrániče).
U jedné fáze a stínění prochází určitý proud, jako při beztransformát orovém napájení.
A ještě si vzpomínám ze školních let, že je zakázáno vést jeden vodič samostatně pancéřovou trubkou, protože by docházelo k oteplení vlivem indukce.
IM:
Citace: Jiří Kubík 19.08.2010, 16:59
Elektromagneti cké a elektrostatick é účinky se ( pokud jsou proudy v rovnováze) uvnitř kabelu ruší.
(Viz. princip chrániče).
To jste to asi špatně pochopil. Součet proudů v n-vodičové soustavě je roven nule. Nikoli součet výkonů ve fázích, integrací v čase pak energií (účinků).
Fuk Tomáš:
Citace: Jiří Kubík 19.08.2010, 09:51
Veškerá kabelová propojení byla původně prováděna třížilovými kabely se společným, uzeměným opláštěním, ve kterém se veškeré účinky de facto ruší.
Nyní se při různých rekonstrukcích a u nových připojení začaly používat jednožilové oddělené kabely,
vlastně koaxiály, jejichž "stínění" je spojeno a uzeměno.
Podle mne se tím porušuje izolovanost celé soustavy i s jejími výhodami, protože se tím vlasně vytváří v zemi něco jako střední vodič přes kapacitu mezi jednotlivými fázemi a pláštěm.
A Vy myslíte, že ten společný stínicí plášť třížilového kabelu se od toho "v zemi něco jako střední vodič přes kapacitu mezi jednotlivými fázemi a pláštěm" nějak zásadně liší?
To, že se při rovnoměrné zátěži 1. harmonickou vzájemně vykompenzují příspěvky kapacitních proudů od jednotlivých fází/žil do pláště, ještě neznamená, že by zmizela kapacita. Ten plášť se tu chová jako střed trojice kondenzátorů zapojených do hvězdy.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana