Kdo navrhuje chlazení rozvaděče?

(1/2) > >>

Pavel Ryšavý:
Dostali jsme se s kolegy do menšího sporu:
Rozvaděč s frekvenčnmi měniči.
Projekt se rozvaděčem sice zabývá, ale neřeší vnitřní uspořádání a neřeší ani chlazení. Je tam pouze jednopólové schéma a maximální vnější rozměry, zkraty a zatěžovací charakteristik y, požadované krytí.
Je nutné v projektu navrhovat chlazení nebo je to věc výrobce rozvaděče?
Zatím jsem v skrytu duše přesvědčen, že mé mé strany (projektant) by to mělo stačit (definuji co chci, aby rozvaděč uměl, a říkám mu v jakém prostředí bude stát) a ponechám na výrobci jak to provede.
Vede mne k tomu přesvědčení, že rozvaděč jest výrobkem a za něj si ručí výrobce.

Jirka Š. Svejkovský:
Rozvaděč opravdu dimenzuje výrobce. Projektant pouze navrhne jeho parametry. Výrobce zodpovídá za správné dimenzování vodičů, za opatření proti přehřátí, krytí atd.

Projektant by ovšem měl vědět, že se rozvaděč sám neuchladí a je nutno použít klimu. Musí pro ni připravit vývod a ovládání.

Miroš Jan:
Kolego Ryšavý.
Každý by si měl zodpovýdat za svůj díl práce. Pokud projektant dodá veškeré údaje tak jak říkáš, (výzbroj rozvaděče, údaje o parametrech sítě v místě připojení jako je síť,napětí,frekvence a zkratová odolnost, dále o okolním prostředí, čili nejen IP, ale i okolní teplota),  pak je to plně v kompetenci výrobce rozvaděče jak s tím naloží. :)
Vlastní zkušenost, rozvaděč hotový, osazený u zákazníka, a po hodině provozu strojního zařízení se začaly vypínat FM, a to z důvodu vysoké teploty uvnitř rozvaděče. No prů….
 (zle)

Jirka Š. Svejkovský:
Myslím, že zrovna frekvenčáky a podobná výkonová elektronika by měla projektanta trknout a ztráty si přepočítat. Minimálně mít v rozvaděči rezervní jištění pro klimu nebo alespoň ventilaci.

Slušný projektant s tím počítá a regulaci teploty v rozvaděči navrhne už v projektu. To ovšem nezbavuje výrobce povinnosti ověřit oteplnení v rámci PTTA.

Miroš Jan:
Jiří bohužel jsem to podcenil  :'(

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana