student elektro:
Fáze má barvu izolace vodiče hnědou/černou/šedou. Zapojovat ovládací obvod např. pro stykače. Proč musím použít vodič s červenou barvou izolace, pro střídavý ovládací obvod, když přes rozpínací/spínací konatkty stykače, cívku stykače, kontrolku, vedu "fázi".?

Pavel Ryšavý:
Protože rozdílnou barvou u ovládacích obvodů (jinou než hnědou/černou/šedou) naznačujete každému nově příchozímu, že tyto obvody jsou něčím vyjímečné, že se nejedná o hlavní obvody, ale o ovládací (signalizační).
Třeba oranžové vodiče se obvykle používají pro obvody napájené z cizích zdrojů (a mohou být pod napětím i když je vypnut hlavní vypínač),  přesto že se jedná taky o fázový vodič.

Jirka Š. Svejkovský:
Milý studente. Až budete hledat v rozvaděči souvislosti, oceníte různě barevně označené vodiče.

Ovládací obvod (především u strojů) je napájen z jiného zdroje než silový a měl by být i takto označen.

Vodiče, které zůstávají pod napětím i při vypnutém hl. vypínači bývají také označeny jinou barvou (oranžová, bílá, hnědá, prostě jiná).

Mírněji se to praktikuje u energetiky nebo TZB, u strojních zařízení naopak můžete narazit na rozvaděč, kde ovládací 230VAC je červená/šedá, 24VDC je fialová/růžová (standard VW).

Není fáze jako fáze, důležitý je zdroj.

Marek Lukavský:
No vidíte, jeden "inženýrek" onehdá, když jsme instalovali 3f UPSku a řešili sled fází prohlásil, "fáze jako fáze, drát jako drát" :)  No a chvíli poté mi ještě pro jistotu nahodil hlavní jistič, abych si těch 400ss pěkně užil  (zle). Je to s podivem, ale pak už jej nikdo na instalace nechtěl brát  :o