Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?

(1/2) > >>

Jiří Schwarz:
Máme jisté zařízení. Vývod z rozvaděče je přes proudový chránič. Kabel CYKY 3Jx2,5mm2.
Pevný rozvod, pevně připojené spotřebiče.
Jenže část spotřebičů nesmí podle ČSN 33 2040 používat ochranu automatickým odpojením od zdroje v síti TN!
První spotřebič je s ochranou v síti TT (PE vodič je propojen mezi příchozím a odchozím kabelem ale v zařízení není připojen na ochrannou svorku),  další spotřebič je s ochrannou v síti TN a dál kabel pokračuje ke spotřebičům, které jsou opět s ochranou v síti TT.
Je možné toto řešení, je možné  na jednom okruhu taková kombinace ochrany neživých částí před NDN?

Rozmahel Vladimír:
Nespletl jste si číslo normy?

Jirka Š. Svejkovský:
Tuto situaci najdete vysvětlenou v TNI 33 2000-4-41, čl. 5.7. Kombinace ochran TN a TT je povolena z důvodu povinného použití proudového chrániče pro síť TT.

Lubomír Jindra:
Kam je připojena ochranná svorka prvního spotřebiče?

Jiří Schwarz:
Citace: Rozmahel Vladimír  17.08.2010, 16:36

Nespletl jste si číslo normy?

Díky za upozornění. Správně je ČSN 34 1500, odstavec 6.8
--------
to L.Jindra
Jedná se o informační tabuli, která je zavěšena na kovovém nástupištním přístřešku a protože je to ve stanici, kde je elektrická trakce a konstrukce přístřešku je spojena s kolejemi (zpětné trakční vedení),  nesmí to být spojeno s PE nebo PEN vodičem.