Setkáváte se často s neshodami u instalací v blízkosti plynových zařízení?

<< < (2/2)

Jirka Š. Svejkovský:
Zóna 0 není nad vanou. Doporučuji vaší pozornosti ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.

František Sichinger:
Opravuji Z1. Přeci si nedám kotel do vany.

Milan Šimůnek:
Pokud tedy vyjdu z článku č.701.55  ČSN 33 2000-7-701 ed.2, a elektrické připojení spotřebiče bude provedeno napevno (do připojovací/odbočovací krabice?),  mohu spotřebič připojit i do zóny 1.

Výrobce výslovně neuvádí nic ve smyslu: "v ČR možno umístit do zóny 1 (dle klasifikace ČSN...)"; říká však v návodu, že kotel jako celek je chráněn ochranným stupněm IPX5D a jeho umístění a zapojení podléhá místním technickým předpisům a normám, a instalace a přípojky musí být svěřeny technickému personálu s příslušnou odbornou kvalifikací a platnými oprávněními; dále pak, že přívodní kabel (z výroby neukončený vidlicí) musí být připojen k síti 230V +-10%/50Hz s ohledem na polaritu L-N a a na uzemnění (ochranný vodič) a v této síti musí být instalován vícepólový vypínač s kategorií přepětí třetí třídy (multipole circuit breaker, class III over-voltage category).

Článek 701.5 (resp. 701.512.2) téže diskutované normy uvádí, že "Použité elektrické zařízení (viz. 701.512.4 a 701.55) musí mít minimálně následující stupeň ochrany krytem: ... v zóně 1: IPX4;"

Dle těchto předpisů a specifik výrobce se tedy domnívám, že mohu zařízení umístit i do zóny 1; samozřejmě za předpokladu, že dodržím ostatní technické předpisy/normy (proudový chránič, ochranné pospojování, revize el. připojení, atd.).

Nebo se mýlím a umístění by bylo v rozporu s nějakým jiným ustanovením jakékoli ze souvisejících norem či TPG?

Milan Šimůnek:
Jen doplním: zkratkou TPG jsem měl obecně na mysli TP, TD... tedy relevantní předpisy k diskutované problematice (to plynařské G mi ulétlo) :)