Jaké normě odporuje uložení el. obvodů uvnitř vzduchového kanálu klimatizace?

(1/2) > >>

Novaprojektil:
Při výchozí revizi jsem zjistil, že část el.vodičů a kabelů ja uloženo uvnitř vzduchového kanálu chladného vzduchu klimatizace.
Začínající projektant mě vysvětlil, že tato trasa byla zvolena v rámci ulehčení práce proto, aby nemusel být dodatečně demontován dvojitý strop.
Vodiče jsou uloženy v panceřolé trubce a uvnitř kanálu upevněny příchytkami.
Zajímalo by mě jestli takovéto uložení neodporuje nějaké normě.



#105#

Jirka Š. Svejkovský:
Pokud to nevadí vzduchařům (nebo požárníkům, jeden nikdy neví),  tak bych rozhodně neprotestoval. Chlazený vodič je výhoda ;)

Miroslav Minařík:
Citace: Novaprojektil  03.08.2010, 22:02

... neodporuje nějaké normě.


Pokud je norma doporučení. Tedy česky řečeno někdo vám radí, pak jiné řešení neodporuje, ale není v souladu.
Vyjadřovat přesně. Neříkejme zelenému jablku hruška i když je stejně zelené.

novaprojektil:
Měl jsem při revizi takový divný pocit, že to není to pravé ořechové. Měl jsem takovou myšlenku, co kdyby kabely začaly hořet? Nedostaly by se zplodiny vzduchovými kanály tam, kam nemají? Prostě jsem si nebyl jistý svými vědomostmi ČSN.

Lukáš Malík:
Jak je provedeno vyústění těchto kabelů? Potažmo jejich vstup. Vodiče nebo kabely slouží k čemu?

Navigace

[0] Index zpráv