Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?

(1/1)

Antonín Londa:
Jaký způsob chrany je třeba zvolit u interiérové fontány s čerpadlem na 230V, umístěním pod hladinou, připojené pohyblivým přívodem s vidlicí?


Nádoba (podstavec) na vodou v níž bude čerpadlo je ocelová.
Ve sklolaminátové m tubusu, který vystupuje z podstavce s vodu do výše 1,6 m  budou umístěny svítidla kryté čirým sklem po kterém se nahoře bude rozlévat voda.
Svítidla a rozvody budou v suchém prostředí, pouze čerpadlo a přívod k němu bude ve vodě.
Čerpadlo je komerční fontánové, svítidla zatím nevím jaká použiju.
Postačí ochrana nulováním, nebo musím použít v přívodu chránič či jiný způsob ochrany?



#105#

Fuk Tomáš:
Jak můžete mluvit o suchém prostředí, když to budete celé shora sprchovat?

Kamil Novák:
Nápověda: návod  ;)

Pavel Horský:
A co takhle použít termíny: automatické odpojení od zdroje a doplňková ochrana proudovým chráničem.
Jestli těmto termínům nerozumíte a nevíte jak je zrealizovat, nechte prosím zapojení oné fontánky na odborníkovi v oboru elektro.

Jirka Š. Svejkovský:
ČSN 33 2000-7-702 ed. 2

Máte to komplet i s obrázkama.

PS: Ochrana nulováním odešla do elektrikářskéh o nebe někdy kolem roku 1996.

Navigace