Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
KoMiKo:
Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu vodiča alebo jeho priemer? Napr. CYSY 3x0,75 označuje plochu vodiča 0,75 mm2, ale J-Y(ST)Y 4x0,8 označuje priemer 0,8 mm (plocha cca 0,5 mm2). Dá sa povedať, že pri silových kábloch je udávaná plocha a pri oznamovacích priemer? Asi bu bolo vhodné aj v Európe viac používať napr. štandard AWG alebo niečo podobné, kde nemôže dôjsť k omylu.
#105#
Fuk Tomáš:
Citace: KoMiKo 28.07.2010, 13:59
Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu vodiča alebo jeho priemer? Napr. CYSY 3x0,75 označuje plochu vodiča 0,75 mm2, ale J-Y(ST)Y 4x0,8 označuje priemer 0,8 mm (plocha cca 0,5 mm2). Dá sa povedať, že pri silových kábloch je udávaná plocha a pri oznamovacích priemer? Asi bu bolo vhodné aj v Európe viac používať napr. štandard AWG alebo niečo podobné, kde nemôže dôjsť k omylu.
U běžných silových kabelů (CYKY, CYSY) je to jasné. Jinak jediná spolehlivá informace je katalog výrobce.
Josef Dolejšek:
Proboha, jen ne štandard AWG!
Jirka Š. Svejkovský:
Obecně, kde je důležitější průřez (kvůli zatížení proudem), tak se používá průřez.
Průměr je výhodnější u vodičů LPS a datových vodičů zhlediska mechanických vlastností.
S katalogem v ruce nebudete mít problém.
Martin Kurka:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 29.07.2010, 13:43
Obecně, kde je důležitější průřez (kvůli zatížení proudem), tak se používá průřez.
Průměr je výhodnější u vodičů LPS a datových vodičů zhlediska mechanických vlastností.
S katalogem v ruce nebudete mít problém.
Přesně
A z praktického hlediska, zda jde o datový (průměry) nebo silový kabel (průřezy), je mírným vodítkem popis uspořádání žil kabelu.
Datový je ve valné většině zkroucený z párových vodičů např. 4 x 2 x 0.35 nebo ve čtyřkách 12 x 4 x 0.5. U silových kabelů se vícenásobné páry nebo čtyřky neuvádí, jen u velkých průřezů se uvádí menší průřez ochranného vodiče např. AYKY-J 3x185+95.
A v kabelech ležících na pomezí využití - pro automatizaci, měřicí, zabezpečovací a požární techniku tam to záleží na tom, jak to bylo historicky (JYTY pro elektrárny, TCEKE pro ústředny..), nebo co výrobce dělal více, zda datové, nebo silové kabely a jaké jsou jeho zvyklosti.
Z katalogu dohledáte leccos. Například zjistíte, že kabel shodného označení je u jednoho výrobce vhodný pro uložení do omítky a u druhého nikoliv. Takže k označení kabelu patří označení jeho výrobce jako neoddělitelná informace.
Dneska už je to dobré, celé označení je vytištěno na plášti kabelu.
Naopak některé informace (ani informativní) se nedočtete z katalogu žádného výrobce - například orientační mezižilní kapacitu kabelu CYKY neuvádí žádný z výrobců a přitom jde o údaj důležitý pro projekci mezní délky ovládacího vodiče střídavého relé nebo stykače.
Navigace
[0] Index zpráv