Je halogenová žárovka ohmická zátěž?

<< < (4/4)

Fuk Tomáš:
Citace: Bartoň Jiří  30.07.2010, 20:07

Ne, paticové specialy pro jevištní osvětlení.

Ptal jsem se proto, že se domnívám, že lineární halogenky tímto neduhem (odchod na věčnost s pyrotechnickým i efekty) tolik netrpí.

Standa CNC:
Halogenová žárovka je odporová zátěž - ale nelineární !
Na SOU elektro jsme počítali proud tekoucí 100W žárovkou (220V) a ten vyšel při svícení asi 0.5A . Potom jsme počítali nárazový proud tj. proud při zapnutí 220V a studeném vláknu žárovky (nikoliv při její pracovní teplotě 2000°C) a ten byl asi 10A (po dobu asi 0.1 sec ,  než se vlákno zahřeje).  :)
Můžete si to snadno ověřit skleněnou trubičkovou pojistkou . Prac. proud u 150W je asi 0.65A a dejte si pojistku 2.5A (F nebo T) . Pokud se výpočty nemýlí, pojistka dlouho funkční nebude ...

Při 150W rampě vám výrobce zařízení určitě neuzná reklamaci spálených kontaktů relé . (zeptejte se přes @ )

Doporučuji nějaké 15A relé na 230V ac (např. GMe RELEF4061-AC230 za 150Kč) nebo SSR .

Martin Lima:
Přesně z tohohle důvodu má většina osvětlovacích aparatur možnost nastavit "bias" (předžhavení?),  malý proud, který trvale prochází žárovkou. (trvale = pod obu produkce samozřejmě  :D)

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana