Jak řešíte odvod tepla z rozvaděče vy?
Zdenek Hejčl:
Ono taky zapěnění rozvaděče do zdi dost přispívá k vnitřnímu oteplení. Pravda je to rychlé, ale přidáním tepelné izolace vypěněním mezer ve zdi se podstatně zhorší odvod tepla. (zle)
Josef Dolejšek:
Ještě k tomu článku od Ritalu. Problém se zmíněným vzduchovým zkratem jsme také museli řešit. Jednalo se o frekvenční měnič s vlastním ventilátorem, který byl umístěn v rozvaděči. Dveře rozvaděče byly vybaveny dole a nahoře větracími otvory. Aby si ventilátor frekvenčního měniče nasával chladný vzduch dolním větracím otvorem a teplý vyfukoval horním, musela se dovnitř rozvaděče instalovat přepážka, která zabraňovala zmíněnému vzduchovému zkratu (tj. muselo se zabránit tomu, aby si ventilátor měniče nehonil vzduch jen uvnitř rozvaděčové skříně).
Josef Dolejšek:
Citace: Miroslav Minařík 27.07.2010, 18:23
Pokud se nepletu měl jste projekční kancelář u Nové huti. Tam se muselo chladit a chladit. Respektive co nebylo přivařené, do rána zmizelo :-)
Někdy ani to přivaření nepomohlo!