Může být pracovní stroj připojen ze dvou různých míst?
Patrik Hynek:
Setkal jsem se s přívodním vedením u jednoho pracovního stroje,
že byl napojen ze dvou samostatných třífazových rozvodnic pomocí ocelových lan a připojen v pracovním stroji na jedněch přívodních svorkách dohromady z obou rozvodnic.
No chudák ten co si při opravě vypne jen tu jednu rozvodnici.
#105#
#230#
Jiří Schwarz:
Právě proto by lidé, pracující na elektrickém zařízení, měli absolvovat jistou školu nebo učiliště, kde by se měli dozvědět spoustu zajímavých věcí, třeba to, že než "hrábnu do zařízení", měl bych si ověřit beznapěťový stav.
A pokud je někde nějaké "nestandartní řešení", měl by někdo (podle mě odpovědný zástupce elektro ve spolupráci s vedením organizace, technologem, bezpečnostním technikem...) vypracovat nějaký MPBP (místní předpis bezpečnosti práce).
Složil F.:
Jaká zařízení lze (nelze) připojit na dva nezávislé zdroje energií? A za jakých podmínek takové řešení může projektant navrhnout v projektové dokumentaci? Domnívám se, pokud to není schálené v projektové dokumentaci, tak to nelze. Asi by se jednalo o nepřiměřené zvyšování rizika, které by mělo být popsáno v rámci prevence rizik, vyhodnoceno a astanovena preventivní opatření. A pokud to není zaneseno v dokumentaci zařízení, tak možná i o podezření se spáchání tresného činu ohrožení.
Martin Kurka:
Vážený pane Složile,
přívodní svorky jsou obvodem před hlavním vypínačem. Při práci na stroji se vypne hlavní vypínač, od toho tam povinně je. Pak pracujete na vypnutém zařízení, nebo na jeho vypnuté části. Takže nevidím žádný problém.
Obvody před hlavním vypínačem jsou vždy jedinečné, složité a každý provozní elektrikář pro strojní zařízení musí vědět, že se musí podívat do schematu, do návodu a na bezpečnostní tabulky jinak tam nemá co dělat a není pro tu práci kvalifikovaný. Součástí vyhlášky 50 je seznámení se s místními podmínkami a předpisy. Každý provozovatel musí podle Nařízení vlády zvláštnosti v obvodech před hlavním vypínačem zapracovat do místních předpisů. A každý projektant výrobce musí podle Nařízení vlády to mít zapracované v návodu k obsluze a údržbě.
Kdo to nedělá, vědomě riskuje smrt, svou, nebo kolegů. Po dálnici se také nesmí jezdit v protisměru.
Když se to tak vezme i obyčejná domovní přípojková skříň je často napájená ze dvou stran a cedulka pozor zpětný proud je standardní bezpečnostní tabulkou. A nikdo se nad tím nepozastaví.
Tudíž práce na obvodech před hlavním vypínačem je vždy práce pod napětím, pokud to není vypnuté, zajištěné proti úmyslnému i neúmyslnému zapnutí, změřené a zkratované.
Složité výrobní celky, linky a rozsáhlé stroje mají dokonce několik napájecích míst a několik hlavních vypínačů a něco jako generální hlavní vypínač mnohdy neexistuje. Jsme elektrikáři a ne pekaři, musíme se v tom vyznat, mít to popsané. Vážné riziko tu je a bude, jde o práci pod napětím.
Navíc přídavné ochranné krytky, výstražné tabulky a štítky, oranžové barvy vodičů atd. jsou jen informační, poslední slovo má buď prověřená zkoušečka nebo smrt.
Georgis Fasulis:
A co teprve trakce? Ta má napájecích míst neurekom. :D
U rozvaděčů napájených z více míst (spoustu rozvaděčů má třeba i UPSky jako záložní zdroj), je dobré na tuto okolnost upozornit cedulkou v rozvaděči.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana