Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy?

(1/1)

Pavel Röszler:
PC, modem, monitor, tiskárnu mám připojenou do vícezásuvky (psa) Belkin Surgemaster. Při zapnutí vypínače na té více zásuvce dochází k vybavení jističe 10A tř.B. Nešlo by předejít vybavení jističe použitím tlumivky? Nevyrábí se zásuvka ,případně vícezásuvka se zabudovanou tlumivkou?

#112#

Petr Doležal:
Teoreticky vidím 5 možností :
1. před zapnutím vypínače Belkin vypnout vestavným vypínačem monitor a tiskárnu, potom je postupně zapínat.
2. po kladném posouzení vedení a rozvaděče odborníkem,  který se "pod to podepíše",  nahradit stávající jistič novým 13A/C
3. použít časově zpožděné vícezásuvky, Master pod zátěží - zpožděně sepne Slave
4. experiment s tou tlumivkou
5. nějaké zařízení přes varistory ?

František Šohajda:
Po proměření parametrů vedení pomůže jistič 10/C nebo 13/C....
Už dvě sestavy PC na jednom přívodu dělá podobné "paseky".....např při výpadku a opětovném zprovoznění sítě..

Jaroslav Hasala:
Nejjednodušší by byla výměna jističe B10/1 za C10/1. Mělo by to stačit. Nutno ověřit "impedanci poruchové smyčky",  ale  běžných podmínkách by to mělo vycházet.

Navigace

[0] Index zpráv