Jak spočítat proud třífázové zátěže?
jan 095:
Mám topné těleso 7,5 kW na 3x 400V zapojené do trojuhelníka. Tedy klasickou odporovou zátěž. Podle výpočtu by měl v každé fázi téct proud 6,25 A. Při měření klešťovým ampermetrem, ale zjistím hodnotu přes 9 A. Proč ? A jakým proudem je potom zatěžován trojfázový jistič?
#112# Původní nadpis "Zatížení trojfázového jističe" nevystihoval podstatu problému
Petr Doležal:
To, co jste spočítal (2500W/400V=6,25A), je proud jedním topným tělesem. Postavme si rovnostranný trojúhelník na základnu a bavme se o jeho vrcholu. Tam se stýkají (což platí o všech vrcholech) dvě tělesa. Do každého tělesa z toho vrcholu teče 6,25A. Vrchol je připojen na jeden vodič elektroinstala ce, tím vodičem musí být přiveden proud pro obě tělesa.
Nejedná se však o prostý aritmetický součet (12,5A), protože proudy spolu svírají úhel 60° a musí se sečíst vektorově. To si prosím udělejte buď grafickým diagramem, či goniometrickým i funkcemi a nebo nám budete věřit, že 6,25*odm(3)=10,8A
Těch 10,8A platí při jmenovitých hodnotách, vy jste naměřil méně, asi máte menší napětí v síti a nebo špatný měřák či oči.
Abych nezapomněl, jističem teče proud totožný s proudem vedení, který jste naměřil.
jan 095:
Předně THX za odpověď, nicméně stále tápu. Mám trojuhelník jehož každou stranou teče 6,25 A ale z vrcholů teče 10,8 A. Což odpovídá výkonu 2500 W při napětí fázovém 230 V. Nevidím pak rozdílu mezi zapojením topného tělasa do hvězdy a trojuhelníka.
Petr Doležal:
Pokud se budeme bavit pořád o těch stejných tělesech a o případné regulaci pomocí přepínání Y-D, tak nejdříve zkuste u tělesa, jež je vyrobeno na 2500W při 400V spočítat jeho odpor. Pak do toho odporu "pusťte" 230V a spočítejte si proud, který tělesem projde. Chyba je v tom, že uvažujete konstatní výkon tělesa 2500W ať je napájeno jakýmkoliv napětím. Jenže výkon se mění se čtvercem napětí, P=U*I=U*U/R=U2/R
Fuk Tomáš:
Citace: jan 095 08.07.2010, 15:06
Nevidím pak rozdílu mezi zapojením topného tělasa do hvězdy a trojuhelníka.
A vy máte pocit, že když odebíráte z třífázové sítě 7,5 kW, tak že by odebíraný proud měl nějak záviset na tom, jestli jsou topné odpory do hvězdy nebo do trojúhelníka?
Navigace
[0] Index zpráv