Je vhodné připojit svorku N měniče 12V k svorce v rozvadeči?

(1/2) > >>

Jenda Beneš:
Rozhodl jsem se pro vyzkoušení fotovoltaickyc h panelů pro napájení kamerového systému, ale narazil jsem na problém s propojením svorky N.
Zařizení bude používat měnič vhodný do auta (1000W) a akumulátory o celkové kapacitě 150Ah. Automatické přepínání mezi měničem a normálním rozvodem el. en.,  bude rešit relé, nebo stykač kde na cívce bude napětgí měniče (pro případ výpadku měniče se rele rozepne a spojí se rozpínací kontakty kde bude el.en od CEZu).
Měnič bude samozřejmě přizemněn, ale nevím zda je možné a vhodné propojovat jednu svorku měniče se svorkou N v rozvadeči.


#106#

Jiří Schwarz:
Jestli to dobře chápu, tak vy DC napětí z FV panelů měničem převedete na AC 230V, abyste v nějakém zdroji z AC napětí 230V udělal nějaké menší DC napětí pro kamery?
Nebylo by lepší napájet kamery z AKU a ty dobíjet s FV panelů a v případě, že to panely nenabijí dost, přepnout nabíjení na zdroj ze sítě 230V?
-----------------
K původnímu dotazu - když si prostudujete ČSN 33 2000-4-41, ed.2, možná dospějete k tomu, že je lepší výstup měniče provozovat jako síť IT, protože když z toho uděláte TN síť, budete mít problém splnit požadavky na automatické odpojení od zdroje v případě poruchy izolace (měnič nedá tak velký špičkový proud, aby vypnul jistící prvek v čase do 0,4vteřiny).

Samozřejmě se může najít někdo, kdo bude tvrdit něco jiného. Proto je správné, když to navrhne projektant, podloží to nějakými výpočty, doloží parametry použitého měniče,...

Jenda Beneš:
 (poklona)  za odpoved, ale jelikoz se jedna o zasuvkovy obvod, ktery byl puvodne jisten jisticem 16B a menic ktery ja pouzijudava max 1000W, coz je cca 4 A. Pokud dojde k vetsimu odberu, menic se prepne do stavu pretizeni a vypne se. takze jisteni vubec neresim. Muj dotaz spis mel smerovat k tomu jestli je to vubec technicky mozne, zda menic neznicim kdyz ho pripojim k N, zda do menice nemuzu zatahnout pripadne cizi napeti atd atd.

A k celemu systemu vubec, a prevodum DC na AC a pak zas na DC. Tento system ma napajet rackovy rozvadec v kterem jsou dva kamerove systemy (2x19V),  switch (230V),  router  (12V),  AP mikrotik ( asi 5V),  jenze tohle vsechno je pripojeno pres UPS. Navic fotovoltaicky rozvadec a baterky bude umisten ve sklepe coz je cca 25 metru od rackoveho rozvadece, takze mi prijde vhodnejsi napeti zvysit.

Fuk Tomáš:
Citace: Jenda Beneš  27.06.2010, 07:38

...zda menic neznicim kdyz ho pripojim k N...

Nejspíš to bude měniči úplně fuk, ale stoprocentní odpověď vám může dát jen dokumentace anebo výrobce toho měniče. A proč to vůbec chcete dělat? Můžete dvoupólovým stykačem přepínat oba pracovní vodiče.

Jan Kelbich:
Citace: Jiří Schwarz  27.06.2010, 00:21

... protože když z toho uděláte TN síť, budete mít problém splnit požadavky na automatické odpojení od zdroje v případě poruchy izolace (měnič nedá tak velký špičkový proud, aby vypnul jistící prvek v čase do 0,4vteřiny).


A je k tomu rychlému odpojení důvod, když ten měnič nedá tak velký proud ? Napětí na neživé části by tak němělo přesáhnout dovolenou hodnotu ...

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana