Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru?

<< < (2/2)

Lukáš Plesník:
Konkretně Motor generátor výkon 250KVA.Ochrana při poruše automatickým odpojením od zdroje,Ochraným pospojením.Pro středí normalní. Síť TN-C .Uvedu příklad 3 projektu pro tento typ MG.
1- Pospojení CYA 120 MG-ATS rozvaděč   Uzemnění uzlu CYA 50 na HOP
2- Pospojení CYA 25                                 Uzemnění uzlu FEZN 8 na HOP
3- Pospojení CYA 50                                 Uzemnění uzlu CYA 120 na HOP
Projekty řeší zapojení stejných zařízení ve zhruba stejném dispozičním umístění  MG a ATS rozvaděč.
  V různých částech republiky.Podl e čeho se projektanti řídí,když se  tak zásadně liší?
Podle jaké normy by jste to posuzovali ?
                                                                  (poklona)  za Odpověd.

IM:
Průřez musí vyhovět na oteplení za dobu než dojde k vypnutí.
Záleží na zkratovém proudu v místě sítě, vypínacím času a materiálu vodiče.