Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru?

(1/2) > >>

Lukáš Plesník:
Podle čeho se mám řídit při dimenzování průřezu vodiče sloužící jako uzemnění uzlu záložních motor generátorů.Mám na mysli gen.o výkonu 100KVA a výše.  




#106#

František Šohajda:
Podle projektu!!Na 100kVA už projekt musí být!

/jinak podle návodu k generátoru-u menších výkonů/...

Lukáš Plesník:
 (poklona)  za odpověd,ale potřeboval bych vědět jestli je nějaká norma ,která uzemnění uzlu takto řeší.Třeba průřezy vodičů uzemnění uzlu u distribučních transformátorů .

Jaroslav Mrázek:
Prováděli jsme přípravu pro připojení záložního generátoru a od dodavatelské firmy byl požadavek, aby vodič pro přizemnění byl schopen přenést poruchový proud. Průřez by se tedy měl zvolit podle ČSN 33 2000-5-54 ed.2 čl. 543.1.

Miroslav Macek:
Průřez souvisí se zvoleným typem ochrany v daném napájeném rozvodném systému.
Pro generátory zadané pojmem "...100kVA a více..." mohou ty rozvodné systémy být různé, proto není odpověď na otázku jednoznačná.