Jakou velikost jističe zvolit pro zdroj MeanWell SDR-240-24V?

(1/2) > >>

Martin H.:
Katalógové údaje zdroja MeanWell SDR-240-24 na DIN lištu sú:
výstup: 24 V DC, 10 A max.,  t.j. 240 W max.
vstup: 230 V AC, odber prúdu 1,3 A, čo zodpovedá veľkosti zdroja, ale špičkový prúd po zapnutí je až 65 A.

Aký istič by ste zvolili pre tento zdroj? Pre prevádzku by stačil 6-ampérový, ale kvôli rozbehu C16 alebo D10?

Je to vôbec normálna hodnota prúdovej špičky pre zdroj tejto kapacity, nemal výrobca použiť obvod na jej obmedzenie? Dva zdroje - napr. 12 a 24 V - na jednej fáze by už mali potenciál vyhodiť aj hlavný istič, nie ?

Zaujíma ma to teraz len teoreticky. Pracujem aj s elektronikou na 24 V (riadiace systémy),  ale nepotrebujem zatiaľ taký silný zdroj.



#106#

František Šohajda:
A co praví výrobce ve své dokumentaci k výrobku??Tam musí být vše napsáno! (norm)

Vladisla Bělka:
Stačí se kouknout do katalogového listu výrobku.

Martin H.:
Citace: František Šohajda  23.06.2010, 14:14

A co praví výrobce ve své dokumentaci k výrobku??Tam musí být vše napsáno! (norm)

Výrobcovu dokumentáciu prikladám.

Fuk Tomáš:
Citace: Martin H.  23.06.2010, 09:11

Je to vôbec normálna hodnota prúdovej špičky pre zdroj tejto kapacity, nemal výrobca použiť obvod na jej obmedzenie?

Takový obvod výrobce bezpochyby použil, jinak by byla špička mnohem větší.

Citace: Martin H.  23.06.2010, 09:11

Aký istič by ste zvolili pre tento zdroj? Pre prevádzku by stačil 6-ampérový, ale kvôli rozbehu C16 alebo D10?

Lze předpokládat, že ta proudová špička při zapnutí jističe potrvá jen 10-20 ms.
Pokud ho tedy nebudete připínat nějakým např. stykačem, což by znamenalo časté opakování proudových špiček, dalo by se snést, že se připnutí v nějakém tom procentu případů (10%?) napoprvé nepovede. Pak by hraniční hodnoty byly 13A/C (při proudu 65 A vypínací čas >100 ms) resp. 6A/D (při proudu 60 A vypínací čas >100 ms).
Pokud byste to spínal často, bylo by vhodnější použít 16A/C nebo 10A/D, které mají zkratovou spoušť s rezervou nastavenu výše než 65 A (tj. 80 A resp. 100 A).

Předřazené jištění byste měl mít min. 25A/B.

Citace: Martin H.  23.06.2010, 09:11

Dva zdroje - napr. 12 a 24 V - na jednej fáze by už mali potenciál vyhodiť aj hlavný istič, nie ?

Dva takové zdroje, pokud byste je připínal současně, mají potenciál v nemalém % případů vyhodit i hlavní jistič 40A/B.