V čem je výhoda či nevýhoda soustavy TN-S ?

<< < (4/17) > >>

Lubomír Jindra:
Citace: Fuk Tomáš  09.06.2010, 21:28

Měl jsem samozřejmě na mysli samostatný zemnič, nikoli uzemněnou jinou část instalace.


Na to by se dalo namítnout, že jakýkoliv "zemnič" je uzemněná část instalace.  ;)

Ale podíval bych se na to takhle: Proč bych potřeboval přizemnit N? A když bych to potřeboval, nevznikla by ze stejného důvodu potřeba přizemnit i vodič PE? Jak přizemnit vodič N a PE a přitom je nespojit?  ;)

Fuk Tomáš:
Citace: Lubomír Jindra  09.06.2010, 21:24

Nulový vodič se nesmí spojovat s žádnou jinou uzemněnou částí instalace.

Citace: Lubomír Jindra  09.06.2010, 21:42

...jakýkoliv "zemnič" je uzemněná část instalace.

Samostatný zemnič se stane (uzemněnou) součástí instalace až tím, že je k instalaci připojen. Tedy v tomto hypotetickém případě nedojde ke spojení vodiče N s uzemněnou součástí instalace.
Ale to je slovíčkaření.

Účelem onoho ustanovení o nespojování N s uzemněnou částí instalace je to, aby nehrozilo, že se vodičem N zavleče na onu část instalace nebezpečné napětí v případě poruchy onoho uzemnění (nebo PE vodiče spojujícího onu část instalace s uzemněním).
Což není situace samostatně přizemněného vodiče N.

Citace: Lubomír Jindra  09.06.2010, 21:42

Jak přizemnit vodič N a PE a přitom je nespojit?  ;)

Přizemnit každý zvlášť a přitom je nespojit  :)

Radim Strycharski:
Ampéry ve vodiči N je nutno mít přesně pod kontrolou a to jeho případné přizemnění zcela znemožňuje.  ;)

Fuk Tomáš:
Citace: Radim Strycharski  09.06.2010, 22:53

Ampéry ve vodiči N je nutno mít přesně pod kontrolou a to jeho případné přizemnění zcela znemožňuje.  ;)

Tomu nějak nerozumím. Máte na mysli nějakou konkrétní situaci, v níž by přizemněním N vodiče došlo k významnému a nekontrolované mu nárůstu proudu tímto vodičem?

Jiří Šmíd:
Problém v tom vidím.
Uzemníme li vodič N a PE (i každý samostaně) pak se zdá být jisté, že část proudu, která by normálně tekla pouze vodičem N se bude uzavírat přes uzemnění a poteče i vodičem PE. Jak velká část to bude závisí na poměru impedancí a velikosti zemních odporů. V takovém případě však již nebude mít PE nulový potenciál vůči zemi. To se dá hodnotit minimálně jako nevhodné a za jistých okolností by to snad mohlo být i nebezpečné.
V takto uspořádaných rozvodech bude používání chráničů a chráničových spouští sázka do loteri, ale spíše to nebude možné vůbec.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana