Martin Mlkar:
Mějme přívod z transformátoru jednotlivými vodiči paralelně zapojenými, jištěnými jističem za těmito vodiči v hlavním rozvaděči (TR - paralelní vodiče - jistič) z tohoto hlavního rozvaděče za hlavním jističem je umístěn další jistič a vycházejí již kabely paralelně zapojené.

TR - vodiče (paralelně zapojené) - jistič v hlavním rozvaděči - jistič v hlavním rozvaděči - paralelní kabely.
Vodiče paralelně zapojené jsou stejného průřezu a typu to platí i pro kabely paralelně zapojené, uložení je na kabelových lávkách popř. kabelových žlabech.

Platí pro vodiče i pro kabely ČSN 33 2000-4-473 v čl. 473.2.4N1 tedy ,nehořlavý podklad + dexaflamový nátěr min 5 mm NEBO mezera 1,5násobek kabelu, min 6 cm?



#105#

Martin Mlkar:
Jen pro doplnění mé otázky. Setkal jsem se s vodiči paralelně zapojenými a nebyli ošetřeny nijak. Pokud tedy chápu správně  čl. 473.2.4N1 měli by mít odstup 1,5 násobek nebo dexaflamový nátěr. Zaooglil jsem ale dexaflamový nátěr nic.

Petr Doležal:
 :o
Citace: Martin Mlkar  27.05.2010, 12:33

. . .  Zaooglil jsem ale dexaflamový nátěr nic. . .

Martin Mlkar:
Zagooglil jsem špatně zadal jsem "dexaflamový nátěr". Pane Doležal klaním se a  (poklona)   (poklona). Pokud mohu se vrátím k mé otázce: Platí stejné pravidlo i pro kabely nebo jen pro vodiče?

Navigace