Fuk Tomáš 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #18 kdy: 19.05.2010, 12:08 » | 
								
								 | 
							  
							 
							...Géčko je určeno dle katalogu např. OEZ určeno zejména pro velké indukční motory, velkoplošná topná tělesa, odrušovací kondenzátory, svodiče přepětí.
  Po zkušenostech s 300W trafem, které dokáže občas chránič ne-G vyhodit. A odrušovací kondy máte v kde čem. Např. Moeller uvádí "Počáteční zpoždění tohoto chrániče výrazně zlepšuje jeho odolnost proti nežádoucím vybavením způsobeným rázovými proudy a procesy, provázejícími zapínání různých zařízení (např. zářivka se startérem, lednička, atd.)."  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
  Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy) 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Roman Mozis 
							
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #19 kdy: 19.05.2010, 12:48 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Na internetu jsem našel článek (autorem je člověk z OEZ, takže to je spíše PR článek),  ve kterém se pro koupelnové zásuvky doporučuje použít chránič typu A, takže by šlo říct, že je doporučuje i výrobce.  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Martin Mlkar 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #20 kdy: 19.05.2010, 14:44 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Není potom Géčko proti bezpečnosti přeci jen vybaví později. To bychom Géčko potom museli dávat na každý zás. okruh neboť nevíme co tam kdo připojí. Tak jak se k tomu postavit bezpečnost vs. výpadky jednotlivých okruhů. I když z hlediska bezpečnosti se jedná u Géčka řádově "jen" o ms. 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	|     | 
	
		
		
			
				
					
						
							František Šohajda 
							
								  
								  Offline
 
  
								RT E2-A 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #21 kdy: 19.05.2010, 16:03 » | 
								
								 | 
							  
							 
							"G" je pro použití podle norem 33 2000-XX bez problémů...!Všude tam je použitelný kde se musí dát chránič 30mA. Je trochu dražší a tak všeobecné použití bude problém pro jeho cenu ! Právě že snižuj riziko výpadků a tím nefunkčnosti instalace. Příklad: "G" se dává na starší zubní soupravy,kde zapojení často "klasický" vyhazovalo a byl problém !              zejména u zapnutí těchto souprav./dále lasery pro ošetření a pod../
  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Fuk Tomáš 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #22 kdy: 19.05.2010, 16:44 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Není potom Géčko proti bezpečnosti přeci jen vybaví později.
  Ne, nevybaví později. Jsou předepsány maximální doby, do kdy musí vybavit, a ty jsou pro oba typy (obecný i G) shodné.  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
  Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy) 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jirka Š. Svejkovský 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #23 kdy: 19.05.2010, 18:23 » | 
								
								 | 
							  
							 
							stejnosměrná složka nemá podstatný vliv na spolehlivou funkci proudového chrániče a v porovnání s ostatními činiteli, které ohrožují bezpečné vypnuti, je málo důležitý.
  Až na to, že dokáže přesytit jádro toroidního transformátoru a tak úplně vyřadit FI z činnosti. Alespoň u typu AC. Samozřejmě, že se takový průběh v obyčejné domácnosti nedá příliš předpokládat.  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Martin Mlkar 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #24 kdy: 19.05.2010, 19:45 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Ne, nevybaví později. Jsou předepsány maximální doby, do kdy musí vybavit, a ty jsou pro oba typy (obecný i G) shodné.
  Zpoždění při vypnutí dle OEZ: typ A - bez určení (tedy bez zpoždění) typ A/G - 10ms Znovu možná už blbě se ptám proč bych měl dávat typ A/G do koupelny a u jakých zařízení se mohou vyskytnout pulzující stejnosměrné reziduální proudy. Jsou to tedy například fény, co počítače domácí spotřebiče v kuchyních apod?   
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Fuk Tomáš 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #25 kdy: 19.05.2010, 20:36 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Zpoždění při vypnutí dle OEZ: typ A - bez určení (tedy bez zpoždění) typ A/G - 10ms
  A Vy víte, s jakým skutečným zpožděním vybavuje typ A (tzn. bez definované doby necitlivosti)? Těch 10 ms není zpoždění v pravém slova smyslu, ale garantovaná doba necitlivosti, a každému chrániči nějakou dobu trvá, než vybaví. Výrobce garantuje max. dobu do vybavení chrániče, a ta je u obou typů stejná (40 ms při proudu >= 150 mA) Znovu možná už blbě se ptám proč bych měl dávat typ A/G do koupelny a u jakých zařízení se mohou vyskytnout pulzující stejnosměrné reziduální proudy. Jsou to tedy například fény, co počítače domácí spotřebiče v kuchyních apod? 
  Myslíte, že vám někdo poví, v jakých spotřebičích v příštích 20 letech se to může vyskytnout? Nebo navrhujete instalaci jenom pro letošek? Mohu vám říci, v jakých spotřebičích to mám já doma. Fén, topný žebřík, vrtačka s tyristorovým regulátorem.  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
  Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy) 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Martin Mlkar 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #26 kdy: 19.05.2010, 20:47 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Myslíte, že vám někdo poví, v jakých spotřebičích v příštích 20 letech se to může vyskytnout? 
  Ano máte pravdu blbá otázka. Takže tím, že instaluji typ A/G nic nezkazím jenom zlepším. Je to tak?   
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Fuk Tomáš 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #27 kdy: 19.05.2010, 21:08 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Ano máte pravdu blbá otázka. Takže tím, že instaluji typ A/G nic nezkazím jenom zlepším. Je to tak? 
   Ano.  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
  Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy) 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Martin Mlkar 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #28 kdy: 19.05.2010, 21:19 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Je dáno normou v jakém čase musí nejpozději chránič vybavit? Při jakém reziduálním proudu je to víceméně jasné. 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Fuk Tomáš 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #29 kdy: 19.05.2010, 21:29 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Je dáno normou v jakém čase musí nejpozději chránič vybavit? Při jakém reziduálním proudu je to víceméně jasné.
  A nechcete si to najít?  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
  Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy) 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Martin Mlkar 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #30 kdy: 19.05.2010, 21:47 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Pro TN sítě požaduje ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čas vypnuti do 0,4 s. Souhlas? 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Fuk Tomáš 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #31 kdy: 19.05.2010, 22:08 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Pro TN sítě požaduje ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čas vypnuti do 0,4 s. Souhlas?
  To je jen jedna hodnota, hledejte dál. Důležité hodnoty jsou proud a čas vypnutí při tomto proudu.  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
  Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy) 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jirka Š. Svejkovský 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #32 kdy: 19.05.2010, 23:16 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Abych upřesnil typ -/G/S: Bez označení: citlivost chrániče bez omezení. V podstatě reaguje i na bouchnutí dveřma. Vřele nedoporučuji. Označení G  - z německého Gewitter (bouřka): kapacitní člen způsobí určitou necitlivost na proudové špičky o malé energii (plocha křivky nepřesáhne určitou hodnotu). Zpoždění se uvádí do 10ms. Počet nežádoucích vypnutí se sníží výrazně, bezpečnostní funkce je zachována. Tento typ je nejvhodnější pro obecné použití. Označení S: Selektivní. Kapacitní člen zpožďuje chránič o víc jak 40ms. Plocha křivky  proudu (= náboj, energie),  který nezpůsobí vybavení je už tak veliká, že jej nelze použít k ochraně před úrazem elektrickým proudem. Výborně se ale hodí jako předřazený chránič k ochraně před požárem (odtud selektivní). 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							elik 
							
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #33 kdy: 10.06.2010, 14:17 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Co je myšleno tím: "Až na to, že dokáže přesytit jádro toroidního transformátoru a tak úplně vyřadit FI z činnosti? Znamená to, že když připojím do zásuvky spotřebiče typu: fén, žebř. radiátor, vrtačku tak chránič to vydrží ale v případě problému ve spotřebiči, kdy mnou bude protékat proud z poškozeného spotřebiče chránič tím přesycením jádra vlivem použitého spotřebiče nezareaguje a já budu pod drnem? 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jiří Šmíd 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #34 kdy: 10.06.2010, 23:19 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Pro TN sítě požaduje ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čas vypnuti do 0,4 s. Souhlas?
  Pár údajů o proudových chráničích viz příloha.  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Vysoce odborných omylů se nemůže dopustit kdejaký hlupák. K tomu je zapotřebí vysoce vzdělaných specialistů. (Žáček) RT E2/A 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 |