Jak propojit dva podružné rozvaděče v rodinném domku?
chip2:
Hlavní rozvaděč je umístěn před domem. Od něj půjde přívod do podružného rozvaděče v přízemí a dále do druhého podružného rozvaděče v 1. patře
Je lepší hlavním vypínačem v přízemí vypínat obě patra a v horním patře dát další vypínač pro 1. patro(případně žádný), nebo to udělat nezávislé, aby se každý rozvaděč vypínal samostatně?
#105#
Oliver Mička:
Do HR umiestniť ističe na istenie vedenia do podružných rozvádzačov a v každom podružnom rozvádzači použiť hneď na vstupe hlavný vypínač rozvádzača.
Tak to teda robievam aj ja. :)
IM:
Citace: oliver 10.05.2010, 23:01
Do HR umiestniť ističe na istenie vedenia do podružných rozvádzačov a v každom podružnom rozvádzači použiť hneď na vstupe hlavný vypínač rozvádzača.
Pokud hlavní jistič má takovou hodnotu, že jistí i odbočku k podr. rozv. je to zbytečné, stačí vypínač.
Oliver Mička:
Ano vlastne ked sa to tak vezme tak pokiaľ je prívod domu istený ističom ktorý dokáže istiť aj vedenie k podružným rozvádzačom nie je potom potreba ďalšie istenie vedenia.
Jaroslav Hasala:
Každý rozvaděč by měl mít svůj vlastní hlavní vypínač.
Co se týká zapojení, je několik možností. Dá se použit model "stoupačka", kdy každý rozvaděč funguje nezávisle na druhém. Přívod je připojen do prvního rozvaděče, zde je smyčkovaně připojen přívod pro další rozvaděč, např. pomocí propojených řadových svorek. Ze svorek je potom připojen také hlavní vypínač pro rozvaděč, z něj jističe jednotlivých okruhů.
V tomto případě je nutné dodržet dimenzi přívodního kabelu - po celé délce musí dienzován na předřazený jistič, v tomto případě tedy na jistič před elektroměrem. Nejjednoduší je pokračovat stejným kabelem jako je přívod.
Další model je "závislák", přívod pro druhý rozvaděč je připojen za hlavním vypínačem prvního rozvaděče. Pokud bude dodržena stejná dimenze, není zapotřebí zvláštní jištění. Pokud bude pokračováno slabším kabelem, potom je nutné přívod odjistit podle kabelu.
S tím jištěním jednotlivých větví to není u RD tak jednoduché, vzhledem k jističi před elektroměrem. Selektivitu jištění zřejmě stejně nedocíte.
Osobně bych volil model "stoupačka", z provozních důvodů. V případě požáru je stejně vhodné vypnout spíše jistič před elektroměrem.