Jak postupovat při výrobě rozvaděčů?

<< < (17/37) > >>

Martin Mlkar:
Protože pan Kříž je dle mého názoru velkým odborníkem tak sem zkopíruji jeho odpověď z jiné diskuse tady na elektrice:

Mimochodem jsem otevřel časopis Elektro 3 ,  str. 19 ,  otázka č 6. ,kde se vyskytuje podobný problém o chybějícím štítku na rozvaděči, kde odpověď zní: " Chybí-li na rorozváděči štítek s těmito údaji, je to závada a podle našeho názoru nelze považovat elektrickou instalaci jako celek za bezpečnou, i když ostatní části instalace jsou bez závad." Ing Michal Kříž, iiSEL

Jan Alin:
Citace: Kamil Novák  14.05.2010, 08:38

Osobně chybějící štítky píšu vždy, bez ohledu jedná-li se o výchozí nebo opakovanou revizi.
Že z této závady nevyvozuji závěr "není schopno..." není z žádné obavy o prosperitu, ale protože absenci štítku samu o sobě za ohrožující závadu nepovažuji.  (norm)  Pouze není v tu chvíli znám výrobce.


Já v případě výchozí revize absenci štítku netoleruji a v případě že štítek a dokumentaci nikdo nedodá a musím napsat zprávu tak je posudek záporný.
V případě pravidelné revize napíšu závadu a závěr je kladný protože neuvádím nové zařízení do provozu.

Když se to vezme do důsledku tak závadu přímo ohrožující stejně musím hned při zjištění zajistit a nahlásit takže záporná revize z tohoto důvodu v praxi nikdy vzniknout nemůže. Jsou ovšem instalace které mají mnoho závad které neohrožují přímo a přesto jako RT napíšu záporný posudek. Je to na posouzení RT co napíše protože se pod to podepisuje.

Kamil Novák:
Citace: Jan Alin  14.05.2010, 10:35

Když se to vezme do důsledku tak závadu přímo ohrožující stejně musím hned při zjištění zajistit a nahlásit takže záporná revize z tohoto důvodu v praxi nikdy vzniknout nemůže.
Ano, ale já jsem psal o závadě ohrožující, nikoli o bezprostředně ohrožující.  (!)
V tom je dost velký rozdíl.


Citace: Jan Alin  14.05.2010, 10:35

Je to na posouzení RT co napíše protože se pod to podepisuje.
Souhlas. A tímto se asi toto téma vyčerpalo....

IM:
Citace: Radim Strycharski  14.05.2010, 09:11

Já si naopak myslím, že problém stojí právě takto. Revizní technik má dvě možnosti. Buď si sám svými silami ověří, že výrobek je bezpečný a pak je chybějící štítek opravdu jen formalita. Nebo toto ověření neprovede, protože na to nemá prostředky ani možnosti a pak se musí spolehnout na prohlášení někoho, kdo ty prostředky a možnosti má. Existence štítku s předepsanými údaji je jedna z možností takového prohlášení. Je to vlastně přihlášení se k odpovědnosti za výrobek a revizní technik nemá důvod mít pochybnost, že je něco v nepořádku. Když ale není ani štítek ani papír, tak není není nic. A smyslem revize je ověřit, že instalace je složena jen z bezpečných výrobků a že je složena správným způsobem. Jenže velice často máme při revizi jen jistotu o tom, že je složena správným způsobem.

Souhlasím s tím co píšete. Štítek je jedna z možností. Již jsem to jednou uváděl. Pokud není žádný doklad ani štítek ani označení shody, čím je dáno, že jde o výrobek (rozvaděč)? Tvarem, nebo že tam vede hodně drátů?

Kamil Novák:
Citace: Milan Illek  14.05.2010, 11:27

.... Pokud není žádný doklad ani štítek ani označení shody, čím je dáno, že jde o výrobek (rozvaděč)? Tvarem, nebo že tam vede hodně drátů?


Přeci § 2  zák.č.22/1997 Sb.  (norm)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana