Jak postupovat při výrobě rozvaděčů?

<< < (31/37) > >>

Aleš Dobrovolný:
A to bylo i cílem, ne? Přesně podle ČSN EN 60439-3  >:D + tedy ten štítek, že.

IM:
Citace: Fuk Tomáš  19.05.2010, 17:09

Čímž jste právě popsal postup, kdy elektroinstala ční firma zakoupí prázdnou certifikovanou rozvodnici, zazdí ji, vystrojí a zapojí podle projektu, a revizní technik provede revizi (pardon, v části ROZVADĚČ to bude nazývat kusovou zkouškou) a vystaví příslušné doklady.
A kruh se uzavřel. 
Bohužel je v tom trochu manipulace s pojmy. Co je rozvodnice (rozvaděč) dle ČSN IEC 60050-826?
Soubor obsahující různé typy spínacích a řídících zařízení, jejichž funkce je spojena s jedním nebo více výstupními el. obvody.
Prázdná krabice tedy není rozvodnice. Je to přece úplně stejné jako bych měl např. prázdnou certifikovanou skříň od známého výrobce Rittal a tu by teprve někdo vyzbrojil přístroji na montáži.
Prázdnou plechovou skříň nikdo nenazývá rozvaděčem, zatímco u prázdné rozvodnice jaksi název chybí.

Fuk Tomáš:
Citace: Milan Illek  19.05.2010, 19:08

Bohužel je v tom trochu manipulace s pojmy. Co je rozvodnice (rozvaděč) dle ČSN IEC 60050-826?
Soubor obsahující různé typy spínacích a řídících zařízení, jejichž funkce je spojena s jedním nebo více výstupními el. obvody.
Prázdná krabice tedy není rozvodnice. Je to přece úplně stejné jako bych měl např. prázdnou certifikovanou skříň od známého výrobce Rittal a tu by teprve někdo vyzbrojil přístroji na montáži.
Prázdnou plechovou skříň nikdo nenazývá rozvaděčem, zatímco u prázdné rozvodnice jaksi název chybí.


Já myslím, že to už je z Vaší strany tak trochu demagogie.
Kol. Doležal zde uvedl typický příklad prázdné rozvodnice, dle prohlášení výrobce jsoucí v souladu s požadavky ČSN EN 60439-3 a ČSN EN 62208.
Pokud k té skříni Rittal máte k dispozici obdobné prohlášení výrobce označující ji za rozvodnici v souladu s příslušnými normami, klidně jí tak říkejte také i Vy. Myslím ale, že ta bouřlivá debata tady je o malých jednoduchých rozvodnicích, jako je příklad od kol. Doležala.

IM:
Citace: Fuk Tomáš  19.05.2010, 19:34

Já myslím, že to už je z Vaší strany tak trochu demagogie.

Není mi jasné, jak je možno citaci z normy označit za demagogii. S tím Rittalem jste nepochopil, co jsem měl na mysli. Tzv. prázdná rozvodnice prostě není rozvodnice. Nic nerozvádí. Je to pouze krabice.

Fuk Tomáš:
Citace: Milan Illek  19.05.2010, 19:51

Tzv. prázdná rozvodnice prostě není rozvodnice. Nic nerozvádí. Je to pouze krabice.


Ano, správně. Takže znova, teď už budete určitě spokojen:

Citace: Aleš Dobrovolný  19.05.2010, 13:20

Však právě o to jde, rozvodnice je zkoušená podle ČSN EN 60439-3 a pokud je naplněna přístoji, pro které je určena (jističe, chrániče, zásuvky atp.) v rozsahu 0-100% je stále typově zkoušená. Kusovou zkouškou (kontrolou) se potom prověří bezpečnost konkrétního provedení podle tabulky 7:
- prohlídka rozvaděče + zkouška elektrické funkce
- zkouška izolace
- kontrola ochraných opatření a elektrické celistvosti ochranného obvodu

Čímž jste právě popsal postup, kdy elektroinstala ční firma zakoupí prázdnou certifikovanou krabici_co_je_ výrobcem_označ ena_za_rozvodn ici_avšak_ješt ě_to_není_rozv odnice_ve_smys lu_ČSN_IEC_600 50-826_ale_už_brzo_se_jí_stane,  zazdí ji, vystrojí a zapojí podle projektu, a revizní technik provede revizi (pardon, v části ROZVADĚČ to bude nazývat kusovou zkouškou) a vystaví příslušné doklady.
A kruh se uzavřel.  (dance)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana