Dostál Jan:
Potřeboval bych poradit s problémem. Koupil sem nové LCD a při zapnutí spotřebičů, s větším odběrem proudu (trouba, mikrovlnka, ždímačka) mi začne problikávat obraz na monitoru, po vypnutí je vše OK. Nešlo by to řešit nějakou filtrační zásuvkou nebo něčím podobným?
#105#
Jiří Schwarz:
Asi začínáte ze špatného konce.
Je třeba objektivně posoudit napájecí napětí. Kolik je v síti bez zatížení nebo s minimálním zatížením a jak to vypadá, jaký je pokles při větším zatížení.
Moderní elektronika (dokonce i ta podivného původu odněkud z východu) dost dobře udělané napáječe a zpravidla funguje dobře v širším rozsahu napájecích napětí.
Poblikávání by mohlo souviset i s nějakým problémem v rozvodech sítě a chtělo by to začít kontrolou.
Existují jisté obvody, které se dříve používaly jako stabilizátory napětí, využívají autotransformá tory, přesytky,... ale jestli vám monitor poblikává, něčekal bych, že to nějakým takovým stabilizátorem zachráníte (pokud jej seženete)
Petr Doležal:
Mně to dělá taky při rychlovarce. Při použití prodlužovačky od souseda vše v pořádku. Toto urychlilo mé rozhodnutí o rekonstrukci instalace v bytě, protože mám TN-C v "hnilíku" a někde je tutově povolený šroubek, který nemohu dohledat.
Miroslav Revús:
Najrýchlejšie, ale nie najlacnejšie riešenie je použiť UPS (záložný zdroj) pre počítač - napr. požičať od známeho (ak má). Malo by to pomôcť.
Ale pre objektívne posúdenie by bolo vhodnejšie urobiť analýzu napájacej siete v dome/byte. Na to však nie je každý elektrikár dostatočne vybavený meracími prístrojmi - ich cena je dosť vysoká.
Alebo aspoň revíziu - tiež veľa ukáže.
XL:
Citace: Petr Doležal 05.05.2010, 12:01
Mně to dělá taky při rychlovarce. Při použití prodlužovačky od souseda vše v pořádku. Toto urychlilo mé rozhodnutí o rekonstrukci instalace v bytě, protože mám TN-C v "hnilíku" a někde je tutově povolený šroubek, který nemohu dohledat.
Řekl bych, že nemusí být ani povolený šroubek, při větším odběru vznikne na PENu u sítě TNC úbytek a vyrovnávací proud mezi kolíkem zásuvky a zemí pak může téci po nějakém "lepsím" uzemnění - např. po plášti koaxu antény, nějakém audio stínění a pod. a to by mohlo způsobovat různé efekty....