K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?

<< < (4/7) > >>

Kamil Novák:
Citace: Zdeno.Fusik  30.04.2010, 12:31

No to je síce slušný argument, ale pokiaľ je skryti zvod namontovaný odborne, teda použitá trubka je prepísaného priemeru, a táto je riadne prichytená v murive tak riziko poškodenia fasády po zásu blesko je mminimálne.

A můžete uvést výrobce a typ trubky, která je pro toto použití vhodná?  (norm)
A jak byste si představoval vhodné řešení zkušebních svorek, resp. do jakých krabic byste je uložil?  :-\

Miroslav Revús:
Citace: Kamil Novák  30.04.2010, 12:39

A jak byste si představoval vhodné řešení zkušebních svorek, resp. do jakých krabic byste je uložil?  :-\


Bežne používané krabice 150mm×150mm sú pre tento účel nevhodné, ak nie priamo neprípustné.

Pavel Horský:
Citace: Zdeno.Fusik  30.04.2010, 12:31

No to je síce slušný argument, ale pokiaľ je skryti zvod namontovaný odborne, teda použitá trubka je prepísaného priemeru, a táto je riadne prichytená v murive tak riziko poškodenia fasády po zásu blesko je mminimálne.


Ještě jste asi neviděl řádně poničenou fasádu po zásahu bleskem díky obrovskému mechanickému rázu, který může úder způsobit. Já ano a věřte mi, majitelé se chytali za hlavu.
Proč lidem nevadí okapové roury, které hyzdí dům daleko víc, než nevýrazný drát? A přitom se dá drát krásně ukrýt právě na tuto rouru.
U skrytého svodu stačí přímý styk fasádního materiálu s drátem AlMgSi a je hotovo. Drát vám "uhnije" do dvou let. Ostatně, přímá ukázka takové shnilotiny je v Kníšce  www.kniSka.eu/kniska  

Zdvojený svod beru jako vtípek, který mě ovšem moc nepobavil.

Kamil Novák:
Citace: Pavel Horský  30.04.2010, 13:09

U skrytého svodu stačí přímý styk fasádního materiálu s drátem AlMgSi a je hotovo. Drát vám "uhnije" do dvou let. Ostatně, přímá ukázka takové shnilotiny je v Kníšce  www.kniSka.eu/kniska  


To bude asi tento snímek, že?
Drát AlMgSi, vystavený působení alkalické fasády po dobu 4 měsíců!   (ssur)

Zdroj: Bulletin 2009 JAH,  DEHN + SÖHNE 2008

Zdeno.Fusik:
Po nátlakom faktov uznávam vyhody priznaných zvodov  :'(

Z toho AlMgSi drôtu som zhrození ... tak to bi som nečakal takú prutkú reakciu

Ale ešte ma zaujal citát pána Révusa že prečo sú krabice KO 150 výslovne nevhodné na
umietnenie skúžobných svoriek.

... bežne v projektových dokumentáciach býva uloženie skúšobnej svorky do krabice KO 125

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana