Těžko říci, ta patka nahoře která nese pozednici, není moc daleko od okapu kterým vede bleskový proud. A stojina asi bude přirozený zemnič více než izolované oplechování.
Výpočet bezpečné vzdálenosti:
k
i pro LPL II... 0,06
k
c (4 svody, dobře propojené 3 m nad zemí)... 0,44 (hodnota z připravované ed. 2)
k
m... 0,5 (nejhorší případ)
l.............
............ 3m (odhad podle výšky dveří cca 2m)
s= 16 cm.
Vzdálenost mezi horní patkou stojiny a okapem je (zase porovnáním s odhadovanou výškou dveří 2m) cca 75 cm. Tedy s bohatou rezervou (stejně jako mezi špičkou deštníku stojícího člověka a okapem).