Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
PilíkF:
Jak zapojit 3f motorový spoučtěč pro 1f motor? Musí být zapojeny kontakty do serie? Pokud se nepletu tak u klasických ochran se to tak dělá.
#105#
Georgis Fasulis:
Nemusí. A jestli myslíte klasickou ochranou nadproudé relé, tak ani tam nemusíte jednofázový motor zapojovat v sérii přes všechny kontakty nadproudého relé. Každá fáze je u nadproudých relé i motor. spouštěčů kontrolována nezávisle zvlášť.
Jirka Š. Svejkovský:
Pozor, motorové spouštěče mívají ochranu proti výpadku jedné fáze, takže je nutné zapojit kontakty do serie, aby proud tekl přes všechny tři. Jinak vám bude padat. Mrkněte do katalogu výrobce.
Georgis Fasulis:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 27.04.2010, 09:34
Pozor, motorové spouštěče mívají ochranu proti výpadku jedné fáze, takže je nutné zapojit kontakty do serie,
Omlouvám se, máte pravdu, neuvědomil jsem si to.
Jaroslav Borovec:
Citace: Georgis Fasulis 27.04.2010, 14:56
Omlouvám se, máte pravdu, neuvědomil jsem si to.
Technický přesun tématu. #4#
Téma je přesunuto a znovu otevřeno.