Čím jistit podružný rozvaděč?
Martin Seidl 1:
Hlavní jistič 3x20A a kabel 3x4mm2, to nějak nejde do sebe, samorřejmě pokud jsou zapojeny 3 fáze.
Nemělo tam být 4x4mm2, popř. 5x4mm2.
Dejte do JR hlavní vypínač 3x25A.
Oliver Mička:
Istený bude hlavným ističom 20A takže tam treba len hlavný vypínač napr od OEZ Minia APN 32A alebo aj iný výrobcovia. ;)
Lukáš Malík:
Citace: Martin Seidl 1 30.04.2010, 21:25
Hlavní jistič 3x20A a kabel 3x4mm2, to nějak nejde do sebe, samorřejmě pokud jsou zapojeny 3 fáze.
Nemělo tam být 4x4mm2, popř. 5x4mm2.
Dejte do JR hlavní vypínač 3x25A.
Možná je připojen na stávající jistič jednofázově ::)
Miloslav Dunda:
Záleží na průřezu přívodního vodiče, za dodržení selektivity jištění.
Jaroslav Borovec:
Citace: Jiri Holanek 23.04.2010, 09:42
Mám podružný rozvaděč, ve kterém mám světelné (10A) i zásuvkové okruhy (16A?).
Jakou velikostí jističe jej mám připojit k hlavnímu rozvaděči, když mám hlavní jistič 20A?
#105#
Technický přesun tématu. #4#
Téma je přesunuto a znovu otevřeno.