Jakou zónu určit v bezbariérové koupelně?

(1/1)

Honza Solar:
Na návštěvě v nové léčebně dlouhodobě nemocných jsem narazil na bezbariérovou koupelnu, kde v jednom prostoru je neoddělená sprcha bez zástěn a vaničky, umyvadlo a WC, odtokový kanálek je uprostřed místnosti. Nad umyvadlem je světlo 230V, krytí IP44 a vedle něho el.topný žebřík a zásuvka 230V. Podle mého mínění je umístění el.spotřebičů v zóně 1 a tedy proti předpisům.  Jak řešit určení zóny v tomto případě?

#105#

Jiří Buben:
Ve Vašem nákresu mi chybí podstatný údaj. A to umístění sprchové hlavice od stěny a zda je sprchová hlavice odnímatelná, nebo pevná. Zkuste to konkretizovat.

Jaroslav Mrázek:
Rozměry zón jsou dané v ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Sprchy bez sprchové vany nemají zónu 2 a zóna 1 je zvětšena na 120 cm od nesnímatelné sprchové hlavice.

Jaroslav Borovec:
Citace: Jaroslav Mrázek  26.04.2010, 07:13

Rozměry zón jsou dané v ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Sprchy bez sprchové vany nemají zónu 2 a zóna 1 je zvětšena na 120 cm od nesnímatelné sprchové hlavice.

Technický přesun tématu. #4#

Navigace

[0] Index zpráv