Co je nutne minumum na skolaudovanie novej pripojky v starom dome?
(1/1)
Rastislav Kassak:
Budujeme novu pripojku do jeden starej budovy (nazvime ju chalupa), ktoru rekonstruujeme . Bola niekolko rokov odpojena od elektriny, takze musela byt vybudovana komplet nova zemna pripojka, projekt, revizia atd...
Projekt mam vypracovany, schvaleny s drobnymi pripomienkami v ZSE, zabezpeceneho elektrikara s vyhlaskou na odborny dohlad a vypomoc pri instalacii a prave si zabezpecujem aj revizaka.
Material este nemam nakupeny, s elektrikarom som sa dohodol, ze ten si zabezpecim podla projektu a doveziem na miesto sam, on uz to len zapoji.
Problem je ten, ze pri novych pripojkach sa tradicne riesi realizacia na 2 fazy, najprv pripojka + stavebny rozvadzac a az potom vnutorna elektroinstala cia.
Preto aj ma projekt zdokumentovane iba dotiahnutie kabla do interieru a samotna bytova rozvodnica uz je mimo tejto dokumentacie, kedze ta sa bude riesit az v druhej faze.
Na kolaudaciu samotnej pripojky ale potrebujem ten kabel niekde bezpecne ukoncit, kam sa potom budu pripajat uz samotne spotrebice.
Je pre kolaudaciu postacujuce riesenie ukoncit privodny kabel v bytovej rozvodnici s jednym chranico-isticom 16A a jednou 230V zasuvkou na DIN liste?
Pre dalsiu rekonstrukciu interieru aj s elektroinstala ciou mi toto uplne postacuje, akurat vobec netusim, ci je to postacujuce aj legislativne (vyhlasky, revizie a pod).
Uplne najsamlepsia odpoved by bola od niekoho, kto pozna slovenske normy a specialne interne pravidla ZSE, ale budem velmi rad za akukolvek pomoc.
PS> S elektrikarom som to preberal, lenze prave s takymto riesenim nema prakticke skusenosti, takze nevie zarucit, ze nebudu problemy v ZSE.
#117#
Jiří Schwarz:
Netvrdím, že vám tu nikdo neporadí.
Přesto si ale myslím, že když vás zajímá jak něco vyřešit ve vztahu k ZSE, že by vám nejlépe poradili právě lidi od ZSE.
Ono je trochu hloupé tady pochytat nějaké informace a pak nutit ZSE aby to bylo tak, jak vám někdo poradil.
František Šohajda:
Ono ZSE si moc radit nedá..!! :D
Co řeknou je "svaté" tak jako jiní distributoři.. .
TO:Rastislav Kassak
Konzultace u ZSE bude na prvopočátku Vaší kolaudace.
Rastislav Kassak:
Tak som si nechal poradit a zavolal som rovno zodpovednemu technikovi v ZSE.
Napriek hororovym varovaniam, ako su to arogantni ludia, tak tento bol fakt v pohode a vsetko sme dohodli k mojej plnej spokojnosti.
A rada pre dalsich nestastnikov, ktori budu stat pred podobnym problemom: ZSE v tejto faze v podstate velmi nezaujima, co je nainstalovane vnutri, to skor bude zaujima revizaka.
Z ich pohladu je uplne postacujuce aj moje minimalisticke riesenie: 1x chranico-istic 16A 30mA + 1x 230v zasuvka na DIN listu.