Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
Lubomír Jindra:
Citace: Fuk Tomáš 22.04.2010, 22:56
Spíš bych řekl, že pokud se provede rekonstrukce celých stoupaček (včetně vody do plastu), tak je obvyklé, že už se do pater žádný zž od HOP netáhne ;D . Zrovna před týdnem v domu, kde má byt dcera, jsem musel požádat šéfa elektrikářů, aby když už ten drát netáhnou do všech pater, tak ať ho dotáhnou alespoň do 1. patra pro nás. Ochotně vyhověl (dokonce odmítl, abych mu za to zaplatil).
;D Co na to říci? (zle)
Miroš Jan:
TO: Lubomír Jindra
Takže je možné že výklad normy ČSN 33 2000-5-54,ed.2, článek NA.19.2 si může každý vykládat po svém, ale já v tom článku nevidím v tom smyslu že z elektroměrovéh o rozvaděče do bytové rozvodnice je možno použít průřez vodiče PEN 6mm2 Cu.
Citace článku NA.19.2
„V neměřených částech pevných instalací připojených na sítě TN je přípustné použít vodič PEN za předpokladu, že nikde se nepíše o vedení do podružného (bytového)rozvaděče
a) Průřezy všech vodičů odboček k elektroměru a od elektroměru jsou shodné a nejsou menší než 6mm2 Cu nebo 10 mm23 Al
Nikde tam není uvedeno že vedení k bytové rozvodnici může být vodič PEN o stejném průřezu 6 mm2 Cu.
No a že by se vývodový kabel do bytové rozvodnice připojoval přímo na svorky elektroměru v paneláku neznám. ‚Vždy byl ze svorek elektroměru vyveden vodič na výstupní svorkovnici elektroměrovéh o rozvaděče, a teprve poté kabelem do bytové rozvodnice.
Kamil Novák:
Citace: Martin Seidl 1 22.04.2010, 20:12
Nesouhlsím , vě většině případů je právě obvyklé rozdělení PEN v jističovém rozvaděči. Pokud by jste chtěl rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči ( ve stupačce na chodbě tak by se vám to nepovedlo aniž by jste musel vyměnit svorky za elektroměrem).
"Obvyklé" je toto řešení možná ve vašem okolí, ale jinde rozhodně ne. Nebo snad máte osobní poznatky z celé ČR?
Naopak, v mém okolí je obvyklé (a dle mého soudu lepší) řešení, které popisoval kol. Miroš - na výstupu z elektroměru se osadí nových 5ks RSA svorek a zde se vytvoří TN-S.
TO Miroš + Fuk :
4. a 5. RSA jsou propojeny a do nich je napojeno :
- PEN ze stoupačky
- PE do bytového rozvaděče
- vývod od zemniče (zpravidla tažený z přípojkové skříně objektu)
Takže se zde skutečně tahá (až do posledního patra) separátní vodič zpravidla CY 10mm2.
Citace: Martin Seidl 1 22.04.2010, 20:12
Mimochodem kdo vymyslel, že spodní část těchto stupaček je a má být zaplombována, děláme hodně výměn vedení pro telefonního operátora a bohužel trubky procházející stropy jsou přerušeny v těchto částech stupaček,
Vedení telefonního operátora? Že by Telecom prováděl výměny vedení v době, kdy jsou pevné linky na dramatickém ústupu?
Já bych to spíše tipoval na nějaká datová vedení (internet). A způsob, který popisujete, tedy protahování SYKFY a podobných sdělovacích tkaniček stoupačkami je mimořádná prasárna a naprostou souhlasím s tím, co zde již uvedl kol. Karvánek :
Citace
Pouhé "utrhání plomb" a protahání slaboproudých kabelů "kudy to jde mnohdy na dotyk stoupačky nn" osobně při revizích HDV uvádím jako závadu a neodborný a neoprávněný zásah do vyhrazeného nn zařízení.
Citace: Martin Seidl 1 22.04.2010, 20:12
... nezbývá nám nic jiného než plomby trhat.
A to "trhání" plomb nebo přelepek ohlašujete příslušnému distributorovi?
A po skončení tohoto vašeho řádění necháte taky zkontrolovat stav v neměřených částech a zajistíte následné zaplombování?
Systém tkaničkářů "po nás potopa" je ve stoupačkách paneláků bohužel běžný. (zle)
Co takhle napříště zkusit správný postup? (norm)
Fuk Tomáš:
Citace: Kamil Novák 23.04.2010, 07:04
TO Miroš + Fuk :
...4. a 5. RSA jsou propojeny a do nich je napojeno :...
Nepochybuji o tom. Jenom jsem si posteskl, že se tak leckdy neděje, toť vše.
Václav 3:
Elektroinstala ce v panelové výstavbě je obvykle ve velice špatném stavu již od výstavby a rekonstrukce stoupaček a rozvodů ve společných prostorách jsou mnohdy provedeny nekvalitně a nedbale, protože majitel zastoupený správcovskou firmou nemá zájem nic kontrolovat a řešit, což vede k tomu, že pracovník správcovské firmy nakonec převezme dílo jen na základě revize, kterou zajistila provádějící firma, odškrtne si v patřičné kolonce provedenou rekonstrukci a je spokojený, že nemusel opustit kancelář.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana